成功修复天花机通讯故障

[复制链接]
发表于 2017-12-10 21:33:20 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
      格力3匹定频天花机开机2分钟左右电源灯闪6次,内机不工作,通讯电压13V~18V跳变。代换外机板无效,再次更换内机主板正常,因为之前换过内机主板,(换的是旧版不知道好坏)检测通讯光耦发送脚电压2.3~4.7之间跳变,接收脚没有跳变电压,顺着电路检测,发现一个103的瓷片电容漏电,更换后正常。
IMG_20171210_134253.jpg
IMG_20171210_133642.jpg
IMG_20171210_134233.jpg

评分

参与人数 1威望 +4 收起 理由
微山美的售后 + 4 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2017-12-10 21:39:12 | 显示全部楼层
谢谢分享恭喜修复
发表于 2017-12-10 22:28:55 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
8.5应该是多少。多谢指教下
发表于 2017-12-10 22:59:13 | 显示全部楼层
潜学生 发表于 2017-12-10 22:28
8.5应该是多少。多谢指教下

看表应该是欧姆档
发表于 2017-12-11 08:09:41 | 显示全部楼层
谢谢分享!技术过硬
发表于 2017-12-11 09:18:09 | 显示全部楼层
很有水平,顶一个。
发表于 2017-12-11 09:33:42 | 显示全部楼层
谢谢分享恭喜修复
发表于 2017-12-11 11:56:01 来自手机 | 显示全部楼层
鄱阳电器 发表于 2017-12-10 22:59
看表应该是欧姆档

多谢,多谢
发表于 2017-12-11 17:17:54 | 显示全部楼层
学习。。。。。
发表于 2020-7-15 08:18:31 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享