系统漏氟。但系统又没发现明显的漏处?

[复制链接]
发表于 2017-12-7 13:40:39 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
打压放河里就知道了
发表于 2017-12-7 15:19:49 | 显示全部楼层
至于么
换管就完了
发表于 2017-12-7 16:57:13 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
1小时已能下降幅度之多少啊?,30斤压好发现。
发表于 2017-12-7 18:47:49 | 显示全部楼层
知道链接管使用的铝管,还在查什么漏?直接换管吧
发表于 2017-12-7 19:40:41 来自手机 | 显示全部楼层
搞什么?整机换掉,修理划算吗?你准备收多少钱
发表于 2017-12-7 20:32:30 来自手机 | 显示全部楼层
建议换管,大部分是管的事,占比比较高
发表于 2017-12-7 22:08:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 gccxj 于 2017-12-7 22:10 编辑

都拆成这样了,还没有办法吗,内外机4个接头是重点,特别是没有明显症状的机子,内外机连接管也有可能沙眼。
发表于 2017-12-7 23:09:32 来自手机 | 显示全部楼层
空调打压检漏,必须把高压表打满,不然微漏不易发现。
发表于 2017-12-8 08:05:21 | 显示全部楼层
微山美的售后 发表于 2017-12-7 12:30
对于无明显漏点的
R22的制冷剂可以打压28公斤压力,
RR410A的制冷剂可以打到40公斤的压力

瓶装氮气没有那么高的压力,你用什么打压?
发表于 2017-12-8 08:13:29 | 显示全部楼层
24小时到48小时看看。