查看: 4821|回复: 26

系统漏氟。但系统又没发现明显的漏处?

[复制链接]
发表于 2017-12-7 11:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
TCL空调,内外机链接管是铜铝管链接。系统漏,内外机为发现有明显的油迹,开机制热,系统压力只有0.5MPA,,关闭二三通阀门,内机保压10公斤,1小时为见压力下降。 IMG_6305.JPG
IMG_6304.JPG
IMG_6307.JPG
发表于 2017-12-7 11:55:17 | 显示全部楼层
压力打高点,丢河里去看 看
发表于 2017-12-7 12:09:40 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
内机保压10公斤,1小时为见压力下降?
下降那得多大的窟窿啊
发表于 2017-12-7 12:26:34 | 显示全部楼层
分段打压.打到2.5压力.要大溯胶桶.装水满放内.外机就有水泡
发表于 2017-12-7 12:30:00 | 显示全部楼层
对于无明显漏点的
R22的制冷剂可以打压28公斤压力,
RR410A的制冷剂可以打到40公斤的压力
发表于 2017-12-7 12:41:24 | 显示全部楼层
10公斤压力太低,要打20公斤左右才能方便检查漏点。
发表于 2017-12-7 13:01:18 | 显示全部楼层
难查的漏点,提高压力是必须的,其中铜铝连接管是薄弱环节(重点检查),还有喇叭口也是易忽略环节!

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
az105164 + 1 我很赞同!

查看全部评分

发表于 2017-12-7 13:13:30 | 显示全部楼层
难查的漏点,提高压力是必须的,其中铜铝连接管是薄弱环节(重点检查),还有喇叭口也是易忽略环节
发表于 2017-12-7 13:24:22 | 显示全部楼层
不会是压缩机锈穿了吧,你把保温拆开看一下,我几个月前就修到一台,差点没注意,找漏点找了很久,后来才发现压机锈穿了。
发表于 2017-12-7 13:33:39 | 显示全部楼层
泡水里检查比较保险