电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 孤独星光

空气能套管换热器进水实例

[复制链接]
发表于 2019-1-30 19:01:57 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
管道清洗剂师傅用的是什么清洗剂
发表于 2019-2-20 15:27:41 来自手机 | 显示全部楼层
水份多,变色硅胶不管用的,得用无水氯化钙,记得在过滤器里垫几层棉布,防止氯化钙潮解进入系统
发表于 2019-2-24 20:01:10 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你这么短的时间水分就处理干净了?你系统的真空度是多少?
发表于 2019-3-30 07:39:59 | 显示全部楼层

维修过程还可以,
发表于 2019-4-1 09:02:53 | 显示全部楼层
他这个处理是可以的.我也这样处理过一台.全部拆掉.烘干组装.没问题.
 楼主| 发表于 2019-5-9 21:05:07 | 显示全部楼层
plaman1 发表于 2019-2-24 20:01
你这么短的时间水分就处理干净了?你系统的真空度是多少?

-0.1MPa4升双极达到最低表值冷凝器加热至40度左右抽空时间48小时左右,师傅您看符合标准吗?
发表于 2019-5-11 21:38:21 | 显示全部楼层
我就想知道,系统都这样了,压缩机不可避免进水,我想请问楼主,压缩机你是怎么清洗的
 楼主| 发表于 2019-5-17 23:06:12 来自手机 | 显示全部楼层
宏哥技术高 发表于 2019-5-11 21:38
我就想知道,系统都这样了,压缩机不可避免进水,我想请问楼主,压缩机你是怎么清洗的 ...

把油水倒干净,用电磁炉烤压机,分别高低压口抽真空,时间根据温度决定,越高越快,个人依据相关理论,自己作出的维修措施,不喜勿喷!装机已将近两年,机器依旧正常工作!
发表于 2019-7-9 08:22:11 来自手机 | 显示全部楼层
请问楼主,我这边一台热泵换压缩机后出现从压缩机回气口至气液分离罐再至四通阀结霜是什么原因
发表于 2019-7-9 08:24:23 来自手机 | 显示全部楼层
请问楼主,我这边一台热泵换压缩机后出现从压缩机回气口至气液分离罐再至四通阀结霜是什么原因
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-28 00:08 , Processed in 0.056138 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表