楼主: 孤独星光

空气能套管换热器进水实例

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-11-19 13:37:23 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我还是懂点点电 发表于 2017-11-18 22:23
楼主,回气侧过滤器安装D48滤芯阻力太大了吧?应该用SF48滤芯

阻力问题考虑过,毕竟过滤时间长,怕杂质进入压机,毕竟我这个压机很多时候收氟用的,必须保持洁净而且每次使用完毕都做抽真空处理封口
 楼主| 发表于 2017-11-20 22:22:11 来自手机 | 显示全部楼层
gys-wj 发表于 2017-11-17 23:15
还不如直接换新的。

老兄是厂家售后?维修的精髓是把死的通过智慧和手艺变成活的,这才是正道,维修价值不是维修者考虑的问题,维修者只负责检查问题,报价以及修好之后的品质,其他一概不管,说白了只挣份手艺钱,我觉得劝用户不值得修是变相的逃避,我的原则就是没有修不好的机器,只有用户不愿意修的机器!个人观点,不喜勿喷!

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
荣昌制冷 + 2 你的精神和观念我赞同!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2017-11-20 23:53:50 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
今天下午机器已经维修完毕,因为本人及急活,从早上8点吃完早饭进工地一直呆到下午5点多,期间也没有拍照片,进水这问题只要用心,稳扎稳打其实问题不大,但对用户来说还是要说的主观一些,具体你懂的,好了,有什么问题,欢迎骚扰!
发表于 2017-11-24 22:52:03 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-11-25 06:02 编辑

我们昨年就遇到,不好搞
全都换完四通阀也得换
 楼主| 发表于 2017-11-25 01:07:21 来自手机 | 显示全部楼层
1210980047 发表于 2017-11-24 22:55
全都换完四通阀也得换

处理好的话不用换的,维修思路一定要清晰,不急不躁,修好是没有问题的
发表于 2018-12-24 17:26:27 | 显示全部楼层
我目前有一台机器有这个问题急需与楼主沟通
发表于 2019-1-7 12:22:35 | 显示全部楼层
按照你这么搞,哪怕氮气吹了也不管用,水分附着到管壁油层里随你真空,氮气搞都不干净!水分一到膨胀阀就等着停机吧!没专业工具搞不定的!大兄弟
发表于 2019-1-8 08:42:08 来自手机 | 显示全部楼层
空气能水循环制冷系统进水没碰到,坲循环进水才正常
发表于 2019-1-25 19:35:55 | 显示全部楼层
华航速修 发表于 2019-1-8 08:42
空气能水循环制冷系统进水没碰到,坲循环进水才正常

主要是看水泵的大小 还有泄露点的大小 水泵压力大的可以直接把冷凝器打爆
发表于 2019-1-25 20:55:10 | 显示全部楼层
费那劲干嘛,要不了几个钱,直接报废,要多了用户不给,要少了不够费功夫,请问楼主修了几天挣着钱了吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-28 08:33 , Processed in 0.060634 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表