楼主: 上海电子

请教这个表怎么看,解释一下

[复制链接]
发表于 2017-11-12 08:56:13 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
大家高中物理没学过克拉佩龙方程吗?PV=nRT,制冷系统的体积几乎是不变的,那温度越高压强当然越大了!
发表于 2017-11-12 08:59:22 | 显示全部楼层
学习中~学习中~
发表于 2017-11-12 09:08:30 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
冷媒在饱和状态下,压力与温度相对应。
发表于 2017-11-12 10:13:26 | 显示全部楼层
我一看这表,无疑就是各制冷剂在环境温度的平衡压力(静止压力),就是空调无工作时的静止压力,技术服务部提供给各售后网点就是让维修师傅可以参照此压力来判断是否缺氟。就是这个意思!
 楼主| 发表于 2017-11-12 15:01:07 | 显示全部楼层
也就是讲空调在不开机的情况下测的的压力  根据温度对应压力下判断制冷剂是否缺少
发表于 2017-11-12 15:58:50 | 显示全部楼层
上海电子 发表于 2017-11-12 15:01
也就是讲空调在不开机的情况下测的的压力  根据温度对应压力下判断制冷剂是否缺少

别听那些离谱的废话了!你能在空调不开机的情况下测的压力,根据温度对应压力下判断制冷剂是否缺少?空调没运转,只要时间长了高低压压力就都平衡了,系统内少氟根本就看不出是否缺氟!就像氟瓶一样,里面装了30%和80%的氟,在同一温度下,压力都是一样的,在不秤重量下,谁能分辨出哪只瓶里的氟少了?有些人就是自以为是瞎扯误导!
鉴别空调系统是否缺氟,必须在开机运转中测试低压压力,根据低压压力判断是否缺氟。
主题里的对照表也是根据运转中反应出的压力与温度的关系。才能根据当时所反应的压力对照温度是多少,或者根据温度去对照压力是多少。拿个静止下的压力值去对照温度有什么意义呢?
 楼主| 发表于 2017-11-12 16:07:43 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-11-12 15:58
别听那些离谱的废话了!你能在空调不开机的情况下测的压力,根据温度对应压力下判断制冷剂是否缺少?空调 ...

回复荣老  怎样根据现场测出的压力  和现场测出的环境温度 算出制冷剂是否缺少 或加多   
发表于 2017-11-12 16:23:27 | 显示全部楼层
楼上的个别朋友们基本功得加强哦!荣版主科普的很细致了,学习了!
发表于 2017-11-12 16:36:29 | 显示全部楼层
看不懂你的文字
发表于 2017-11-12 17:05:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-11-12 17:07 编辑
上海电子 发表于 2017-11-12 16:07
回复荣老  怎样根据现场测出的压力  和现场测出的环境温度 算出制冷剂是否缺少 或加多


如空调在制冷模式下运转,就R22制冷剂而言,正常的低压压力应该在4.8kg左右,小于这种压力不就是制冷剂少了,高于这种压力过多,那不就是加多了。压力上下一点(如0.5kg范围内)没有多大的关系,可以不计。
如果不运转怎么能知道或者判断得出呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-26 12:33 , Processed in 0.055804 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表