美的5P柜机低压管结霜

[复制链接]
发表于 2017-10-22 20:55:13 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
高压多少呢
发表于 2017-10-22 21:04:55 来自手机 | 显示全部楼层
如果不是初装或移装的机子,90%以上的就风速(力)不移或内热交脏这两码子事了。但.这两码事往往很容易被其表象,通过你的眼睛来蒙蔽你,便你产生错觉的,小心了哈。
发表于 2017-10-22 21:43:18 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
柜机内机热交换器吸风面在反面,正面往往很干净可反面会堵住风,低压结霜也就顺理成章了。
发表于 2017-10-23 00:26:34 来自手机 | 显示全部楼层
我还觉得是内热交堵
发表于 2017-10-23 05:51:19 来自手机 | 显示全部楼层
家维人 发表于 2017-10-22 20:36
夏天的时候开机一会就停机,好长时间才会在启动,(不是热保护)前几天才改的板)

夏天好长时间才能再启动,本身那时就制冷剂不足!现在制冷剂越来越少了,加上天不怎么热,所以低压管上才能看到霜,所以,先加点制冷剂看看
 楼主| 发表于 2017-10-23 07:37:31 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位了,今天在去加了制冷剂试试,好了会告诉大家的