美的5P柜机低压管结霜

[复制链接]
发表于 2017-10-22 16:17:15 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
美的5P柜机低压管结霜,电流偏小5点几安,额定电流是7.8安,检测低压压力0.2左右,室内蒸发器也不脏,现在没有思路了请大神支招,空调是在车间里用的一直开的制冷
 楼主| 发表于 2017-10-22 16:20:34 来自手机 | 显示全部楼层
补充一下不存在粗管握扁的情况,现在就是低压管结霜制冷效果不好
发表于 2017-10-22 16:25:02 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
出风量正常吗
发表于 2017-10-22 17:11:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 老头儿乐 于 2017-10-22 17:14 编辑

你说的低压管是指的哪一段呢?
发表于 2017-10-22 17:48:41 来自手机 | 显示全部楼层
内机风小、蒸发器阴面赃、外风机不受控,美的5匹外机有些是双风扇,下面那个风扇是根据冷凝温度高低而开停的,正因为那个风机经常开停,造成外机板上的接触器容易烧坏,风机不受控,在外面气温较低的时候,冷凝温度和压力过低,蒸发压力也低,如果低于冰点,就会造成结冰结霜
发表于 2017-10-22 19:09:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2017-10-22 20:11:25 来自手机 | 显示全部楼层
老头儿乐 发表于 2017-10-22 17:11
你说的低压管是指的哪一段呢?

整个低压管和气液分离器都是霜
 楼主| 发表于 2017-10-22 20:12:48 来自手机 | 显示全部楼层
松树果 发表于 2017-10-22 17:48
内机风小、蒸发器阴面赃、外风机不受控,美的5匹外机有些是双风扇,下面那个风扇是根据冷凝温度高低而开停 ...

谢谢回复,此机是改的通用板
发表于 2017-10-22 20:16:27 来自手机 | 显示全部楼层
家维人 发表于 2017-10-22 20:12
谢谢回复,此机是改的通用板

什么时候改通用板?是不是改了通用板后才出现?
 楼主| 发表于 2017-10-22 20:36:00 来自手机 | 显示全部楼层
夏天的时候开机一会就停机,好长时间才会在启动,(不是热保护)前几天才改的板)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-26 15:50 , Processed in 0.059427 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表