求助商场各餐厅总排油烟管道排风机节能改造,

[复制链接]
发表于 2017-10-21 18:36:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一商场有多台排油烟风机,功率每台37Kw,每天运行10小时,想改为变频运行,根据租户油烟机的开启数量来调节楼顶总排风机的转速,达到节能的目的。求助变频的变量取用什么方式取值,在哪里取比较合适。
发表于 2017-10-21 19:34:09 来自手机 | 显示全部楼层
凭着想不如实际测
发表于 2017-10-21 19:36:54 | 显示全部楼层
没弄过需要学习下
发表于 2017-11-1 16:34:58 | 显示全部楼层
用变频器的多段速控制。
发表于 2018-1-27 23:09:26 | 显示全部楼层
这个变量真不好取,因为你是抽油烟,应该取的是负压值,但这个行不通。但你说的根据租户开启数量来调节楼顶总排风机转速,是不是每个用户都有一个小的排烟机都 排到你 大风机的管道里去了,如果是这样你把租户的小风机用一个线路供电取租户的小风机的电流信号,(如果每个租户是单独的电源就 行不通)。在就是每个租户开启油烟机 的时候给你送个开关信号装个PLC控制变频器。以上2点似乎行不通因为需要重新改线路铺设新线路。最简单的办法就是按时间段或者实际使用情况人工调节变频器频率最简单。