电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 益康维修站

空调开机压缩机不启动,翁翁响了一下,就停了!

[复制链接]
发表于 2017-10-21 17:08:19 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
对楼上的师傅说得对,应该首先检查大电容,在检查线路
发表于 2017-10-21 17:16:51 | 显示全部楼层
压缩机线端调了好多次也不行?难道乱接的?
3P空调用220V电源要求很高,不是测空载电压,测下启动时电压。
发表于 2017-10-21 18:22:39 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
继电器触点接触不良也会的
发表于 2017-10-21 18:42:01 | 显示全部楼层
10楼讲得有道理. 我也是这样的维修思路.但没想踢他PP
发表于 2017-10-21 19:29:48 来自手机 | 显示全部楼层
会不会是继电器接触不良的声音
发表于 2017-10-21 20:38:20 来自手机 | 显示全部楼层
益康维修站 发表于 2017-10-21 14:32
我是量过阻值的,正确接发不行,只能调试!!!

在你换压缩机之前建议再检查一下接触器,要是触点有问题岂不是瞎忙活,有备用零件的话换个新的。空调供电用的是插头还是空气开关,有没有接触不良查一下。用不了多少功夫。
发表于 2017-10-21 22:33:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2017-10-22 15:49:11 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大家的建议,空调已经修好了,是压缩机的问题,从新换了个压缩机,之前换第一个压缩机没试机,吃了亏,这下记住了!!!
 楼主| 发表于 2017-10-22 15:51:05 来自手机 | 显示全部楼层
我还是懂点点电 发表于 2017-10-20 20:22
这种情况首先应该怀疑的是电容,而不是直接换压机,即使换压机也要在没动焊之前把新压机通电试一下,因为一 ...

谢谢你的建议,空调已经修好了,是压缩机的问题,从新换了个压缩机,之前换第一个压缩机没试机,吃了亏,这下记住了!!!
 楼主| 发表于 2017-10-22 15:51:59 来自手机 | 显示全部楼层
江江油罗强空调 发表于 2017-10-21 20:38
在你换压缩机之前建议再检查一下接触器,要是触点有问题岂不是瞎忙活,有备用零件的话换个新的。空调供电 ...

谢谢你的建议,空调已经修好了,是压缩机的问题,从新换了个压缩机,之前换第一个压缩机没试机,吃了亏,这下记住了!!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-26 11:00 , Processed in 0.053291 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表