发表于 2017-10-21 08:46:32 | 显示全部楼层
看情况你是工厂或某公司吧,这不都搞不定,还自己修。
发表于 2017-10-21 08:53:56 | 显示全部楼层
你违反了“先易后难”的修理基本准则
发表于 2017-10-21 09:07:10 | 显示全部楼层
本人吃过一次亏,是用户线细了,线路被别人动过用户也不知道,他这情况还有就是继电器接触不好,量是好的,但吃不起压缩机大负荷,还有听说过美的售后用的压缩机要用大电容先试机,不然新的也卡,还换的是原厂新的还是翻新的,翻新的有卡的,也遇到过连换三台才好,在卖配件老板那试的,我觉得奇怪但配件老板一点也不奇怪
发表于 2017-10-21 09:46:54 | 显示全部楼层
可能线接错了吧,用户问得好耍的帖子
发表于 2017-10-21 11:44:00 | 显示全部楼层
益康维修站 发表于 2017-10-21 08:45
启动瞬间是208,235的是从公共断量的

这样子呀,那要不,你再换个压机试试?
发表于 2017-10-21 12:28:00 来自手机 | 显示全部楼层
哈,空调佬 发表于 2017-10-21 11:44
这样子呀,那要不,你再换个压机试试?

开这种玩笑要是他当真了就有好看的了。
发表于 2017-10-21 12:37:18 | 显示全部楼层
先换电容,压缩机线接对了吗
发表于 2017-10-21 13:08:11 | 显示全部楼层

55UF电容     
发表于 2017-10-21 13:16:11 | 显示全部楼层
你可能连空调外机的线路正确接法都不懂吧。你把压缩机的那几根线调来换去,可能弄错了吧!我看没什么问题,是你的线路没接对吧!
发表于 2017-10-21 13:45:12 | 显示全部楼层
哈,空调佬 发表于 2017-10-21 11:44
这样子呀,那要不,你再换个压机试试?

基本上,所有的可能性大伙都说到了,楼主如果还不返查一次而还要贸然换压机的话,那谁都没撤了