楼主: 郑zqh

8匹冷库库温降不下来!

[复制链接]
发表于 2017-10-9 09:55:50 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
低压保护了好吗?。。。。。。
 楼主| 发表于 2017-10-9 20:29:35 来自手机 | 显示全部楼层
感谢大家指点,感谢荣昌制冷,这个冷库已经放弃维修了。系统配有高低压压力保护,一但保护风机停,压机停。虽然没有修好,但也算有所进步了,再次感谢大家。
 楼主| 发表于 2017-10-16 22:19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-10-17 05:54 编辑

这个开始是过滤器堵了,导致压缩机卸载。换了过滤器,加制冷剂,温度始终8度左右,老板要求再降点,以为少了制冷剂,继续加,加到压缩机结冰,温度开始6点7度,又升到7度。低压始终是1公斤左右,加多少制冷剂低压都不会升高,为什么呢?这个超市一共2个大型展示柜,另外一个别人修的,压缩机结霜更厚,那台只能降到10度,怎么开也是10度,请问大家有没有办法再降一点温度,我担心继续加制冷剂温度反而会升高。压缩机结霜到底正常吗?
请问荣老,低压1公斤左右,加入4公斤制冷剂,为什么只是压缩机结霜,而低压压力不会上升?
请问荣老,旁边一个一样的展示柜,压缩机结满霜保持10度,我修的这个结霜不太严重,保持7度,是不是制冷剂加多了?R22的制冷剂。
mmexport1508160903866.jpg
mmexport1508160900558.jpg
发表于 2017-10-16 23:18:21 | 显示全部楼层
制冷剂加多了。
发表于 2017-10-16 23:25:47 | 显示全部楼层
放点制冷剂出来
发表于 2017-10-17 06:25:46 | 显示全部楼层
你所问的都是在脱离了实际的运行工况下产生的疑问,谁也无法作出准确判断。
必须在:1、膨胀阀的调节杆处中间位置上,保持出厂状态始终不变,这样反应出的工况才能进行分析判断。
2、压缩机的机体,在任何情况下,都不得有结霜现象出现!可以说,这点在任何制冷系统中都是一条不可违背的“定律”!!!
只要压缩机结了霜,无非两点原因:一是膨胀阀的开启度过大,如果膨胀阀是处中间位置,这点可以消除;二是系统中的制冷剂加注得过多了。
只要压缩机结了霜,它的压缩性能将随结霜程度下降。如果结霜厉害,压缩机会完全无压缩性能!而且还会因油温低损坏压缩机!无压缩性能了对压力还会有反应吗?必须立即分次放去多余的制冷剂,直到压缩机上的霜全部融化,恢复一定的运转温度为止。
发帖必须将温度和压力的单位写清楚!温度是负数还是正数?
 楼主| 发表于 2017-10-17 07:05:23 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-10-17 07:24 编辑

感谢荣老指点,温度是正数,膨胀阀在那里我都没有找到,上次修一个制冰机明显有一个膨胀阀,这个还真没有找到。我打电话给厂家,说低压1公斤,他说最少要加到2公斤,我说再加下去压缩机要结冰了,他说本来就是这样子的。结冰正常,我也觉得厂家人说的不一定正确。
膨胀阀是没有找到,高低压是分别有阀门是开启制冷剂管道用的,我换过滤器就是关闭高低压阀门才没有浪费多少制冷剂的。
 楼主| 发表于 2017-10-17 07:16:15 来自手机 | 显示全部楼层
膨胀阀是没有找到,高低压是分别有阀门是开启制冷剂管道用的,我换过滤器就是关闭高低压阀门才没有浪费多少制冷剂的。
发表于 2017-10-17 07:38:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-10-17 07:40 编辑
郑zqh 发表于 2017-10-17 07:05
感谢荣老指点,温度是正数,膨胀阀在那里我都没有找到,上次修一个制冰机明显有一个膨胀阀,这个还真没有找 ...


有些厂家所谓的“工程技术人员”是十足的白痴和蹭饭的垃圾!他(她)懂个P!让他(她)说出个完整的《什么叫制冷》?都不见得答得完整!你可以问问他(她),能说出压缩机为什么不可以结霜?结了霜会产生哪些不利因素和问题?再说说为什么“能结霜”的道理和逻辑?结霜是因为什么产生的?为什么会产生?也要说出为什么可以让压缩机结霜的“所以然”来,看看哪个站得住脚?负荷科学逻辑?你以后打电话就这么问问他们,就说有个“荣昌制冷”在骂你们无能!
系统的膨胀阀都找不到???
 楼主| 发表于 2017-10-17 08:10:11 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-10-17 07:38
有些厂家所谓的“工程技术人员”是十足的白痴和蹭饭的垃圾!他(她)懂个P!让他(她)说出个完整的《 ...

外机挂在3米高的墙上,每次维修要端梯子,室外部分就只有压缩机,气罐,2个散热风机对着冷凝器吹。冷凝器出来过滤器,再后面是一个看流量的透镜,透镜后面一个电磁阀2根导线连着的,电磁阀后面就是16的管子进墙里面去展示柜了。没有看见膨胀阀。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-25 08:59 , Processed in 0.067150 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.