8匹冷库库温降不下来!

[复制链接]
发表于 2017-10-7 21:50:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-10-18 22:06 编辑

这个开始是过滤器堵了,导致压缩机卸载。换了过滤器,加制冷剂,温度始终8度左右,老板要求再降点,以为少了制冷剂,继续加,加到压缩机结冰,温度开始6点7度,又升到7度。低压始终是1公斤左右,加多少制冷剂低压都不会升高,为什么呢?这个超市一共2个大型展示柜,另外一个别人修的,压缩机结霜更厚,那台只能降到10度,怎么开也是10度,请问大家有没有办法再降一点温度,我担心继续加制冷剂温度反而会升高。压缩机结霜到底正常吗?
请问荣老,低压1公斤左右,加入4公斤制冷剂,为什么只是压缩机结霜,而低压压力不会上升?
请问荣老,旁边一个一样的展示柜,压缩机结满霜保持10度,我修的这个结霜不太严重,保持7度,是不是制冷剂加多了?R22的制冷剂。


可能冷库有漏点,制冷剂漏了很多,开机15秒左右压力降到负压,随后压缩机响一下,压缩机仍然在转,只是电流下降了,测压力的表显示压力在回升,好像压缩机在串气,压力一直升到没开机时一样的状态。
问题来了,是氟不够导致压缩机热保护,还是压缩机本身有问题,低压降到负压就串气?
是三相8匹冷库压缩机。



发表于 2017-10-16 23:18:21 | 显示全部楼层
制冷剂加多了。
发表于 2017-10-16 23:25:47 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
放点制冷剂出来
发表于 2017-10-17 06:25:46 | 显示全部楼层
你所问的都是在脱离了实际的运行工况下产生的疑问,谁也无法作出准确判断。
必须在:1、膨胀阀的调节杆处中间位置上,保持出厂状态始终不变,这样反应出的工况才能进行分析判断。
2、压缩机的机体,在任何情况下,都不得有结霜现象出现!可以说,这点在任何制冷系统中都是一条不可违背的“定律”!!!
只要压缩机结了霜,无非两点原因:一是膨胀阀的开启度过大,如果膨胀阀是处中间位置,这点可以消除;二是系统中的制冷剂加注得过多了。
只要压缩机结了霜,它的压缩性能将随结霜程度下降。如果结霜厉害,压缩机会完全无压缩性能!而且还会因油温低损坏压缩机!无压缩性能了对压力还会有反应吗?必须立即分次放去多余的制冷剂,直到压缩机上的霜全部融化,恢复一定的运转温度为止。
发帖必须将温度和压力的单位写清楚!温度是负数还是正数?
 楼主| 发表于 2017-10-17 07:05:23 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-10-17 07:24 编辑

感谢荣老指点,温度是正数,膨胀阀在那里我都没有找到,上次修一个制冰机明显有一个膨胀阀,这个还真没有找到。我打电话给厂家,说低压1公斤,他说最少要加到2公斤,我说再加下去压缩机要结冰了,他说本来就是这样子的。结冰正常,我也觉得厂家人说的不一定正确。
膨胀阀是没有找到,高低压是分别有阀门是开启制冷剂管道用的,我换过滤器就是关闭高低压阀门才没有浪费多少制冷剂的。
发表于 2017-10-17 07:38:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-10-17 07:40 编辑
郑zqh 发表于 2017-10-17 07:05
感谢荣老指点,温度是正数,膨胀阀在那里我都没有找到,上次修一个制冰机明显有一个膨胀阀,这个还真没有找 ...


有些厂家所谓的“工程技术人员”是十足的白痴和蹭饭的垃圾!他(她)懂个P!让他(她)说出个完整的《什么叫制冷》?都不见得答得完整!你可以问问他(她),能说出压缩机为什么不可以结霜?结了霜会产生哪些不利因素和问题?再说说为什么“能结霜”的道理和逻辑?结霜是因为什么产生的?为什么会产生?也要说出为什么可以让压缩机结霜的“所以然”来,看看哪个站得住脚?负荷科学逻辑?你以后打电话就这么问问他们,就说有个“荣昌制冷”在骂你们无能!
系统的膨胀阀都找不到???
 楼主| 发表于 2017-10-17 08:10:11 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-10-17 07:38
有些厂家所谓的“工程技术人员”是十足的白痴和蹭饭的垃圾!他(她)懂个P!让他(她)说出个完整的《 ...

外机挂在3米高的墙上,每次维修要端梯子,室外部分就只有压缩机,气罐,2个散热风机对着冷凝器吹。冷凝器出来过滤器,再后面是一个看流量的透镜,透镜后面一个电磁阀2根导线连着的,电磁阀后面就是16的管子进墙里面去展示柜了。没有看见膨胀阀。
发表于 2017-10-17 08:27:52 | 显示全部楼层
郑zqh 发表于 2017-10-17 08:10
外机挂在3米高的墙上,每次维修要端梯子,室外部分就只有压缩机,气罐,2个散热风机对着冷凝器吹。冷凝器 ...

那膨胀阀就在进了墙里面的展示柜旁边,或者在展示柜里面。
发表于 2017-10-7 22:41:52 | 显示全部楼层
刚开机运转电流多少?压缩机响了一下工作电流又是多少?
 楼主| 发表于 2017-10-7 23:00:46 来自手机 | 显示全部楼层
爱劳动 发表于 2017-10-7 22:41
刚开机运转电流多少?压缩机响了一下工作电流又是多少?

开始8A,压缩机响一下之后好像断开了负载,高压消失,点流7A左右。之后低压就持续上升
 楼主| 发表于 2017-10-7 23:01:11 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌版主,看在同是抚州老乡的份上,指点一下啊不胜感激。
发表于 2017-10-8 08:09:32 来自手机 | 显示全部楼层
看你描述没氟了,压机也坏了,你断开管路试下,压缩机不就完了吗
发表于 2017-10-8 09:29:41 | 显示全部楼层
郑zqh 发表于 2017-10-7 23:01
荣昌版主,看在同是抚州老乡的份上,指点一下啊不胜感激。

当低压压力到负压后,其实压缩机已经被压力控制器动作而停机了,否则“仍然在转”的话,低压压力就不可能反而会“回升”了。开始运转15秒钟左右低压就会降至负压,还会出现“电流也下降”的正常规律,此后“仍然在转”低压压力还会“回升”?这是不符合逻辑的。
压缩机如果串气了,开始的15秒运转也不会把低压降至负压,运转中也不可能低压又会回升。真串气了高压压力也会很低的。
先仔细检查系统是否存在泄漏?如有泄漏,应及时处理好。再检查膨胀阀的调节杆是否处中间位置上?要保持出厂状态,以后也不得随便调动。只有在这种状态下反应出的工况才是真实的,才能根据此工况分析判断系统是否正常,否则是判断不准确的。
检查和调整好膨胀阀运转半小时后,再适当加注一些制冷剂,使运转中的低压压力在0上一点,不要使其保护停机,再分析判断压缩机是否串气了。
发表于 2017-10-8 17:41:43 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机已经热保护停机了,压缩机不转,冷凝器风扇和冷风机转,应该制冷剂不够
发表于 2017-10-8 20:09:45 来自手机 | 显示全部楼层
缺制冷剂导致压缩机排气温度保护,
 楼主| 发表于 2017-10-8 23:00:37 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-10-8 09:29
当低压压力到负压后,其实压缩机已经被压力控制器动作而停机了,否则“仍然在转”的话,低压压力就不可能 ...

非常感谢荣老的指点,我一定认真阅读10遍以上,认真领悟其中的含义,大型展示柜压缩机用的是8匹谷轮ZB58KQE-TFD-551 压缩机,低压压力保护是可以人为去掉的,开机15秒左右,低压降至负压,压缩机震动一下,低压开始回升,就好像汽车虽然在启动,但挂的是空档一样。风机转,三相压缩机转,电流有所下降。低压回升至没有开机时一样。这种压缩机内部会不会有什么保护机构?比如负压是自动断开机械部分,只有电机空转?这个接触的少,经验少。有吃我一直加氟,让低压保持正压,也是这样,这个大型展示柜要加很多制冷剂,如果修不好一分钱也拿不到。翻新压缩机就要2500元钱,老板不舍得换。
   得到您的指点已经很荣幸了。或许压缩机真的有问题。前一个维修员也是这样说的。或许也只是缺少制冷剂。非常感谢。
发表于 2017-10-9 07:19:05 | 显示全部楼层
郑zqh 发表于 2017-10-8 23:00
非常感谢荣老的指点,我一定认真阅读10遍以上,认真领悟其中的含义,大型展示柜压缩机用的是8匹谷轮ZB58K ...

不任什么压缩机,在受到压力控制器或其它控制保护停机的瞬间,都会震动一下,全封闭式压缩机震动时还会摇摆一下。但停机后压缩机是没有任何反应的,不会仍在运转(空转)。除非是变频压缩机,但该全封压缩机是定排量涡旋式的。虽然有些全封闭式压缩机机内有内置式保护器,但保护停机后也不会还在运转,非要保护复位后才会继续通电运转。压力会回升,那就足以说明此时是处停机状态,否则压力是不会回升的。
系统安装了高低压压力控制器吗?先加注一些制冷剂,使运转压力在0以上一点,再测试压缩机是否串气和系统是否存在其它问题。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-25 08:56 , Processed in 0.080425 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.