楼主: 修到报废

冻库温度降低慢,麻烦各位师傅帮忙分析下。

[复制链接]
发表于 2017-10-2 06:42:35 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
版主 好早啊,真敬业, 向版主致敬啊
 楼主| 发表于 2017-10-2 11:15:53 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-10-2 05:36
把膨胀阀的调节杆恢复至中间位置上后,压缩机上会结霜,那就足以说明整个系统中的制冷剂加多了,这才是 ...

好的,谢谢师傅。
 楼主| 发表于 2017-10-2 11:20:09 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-10-2 12:26 编辑
荣昌制冷 发表于 2017-10-2 05:36
把膨胀阀的调节杆恢复至中间位置上后,压缩机上会结霜,那就足以说明整个系统中的制冷剂加多了,这才是 ...


师傅你好,今早上4点我去把膨胀阀恢复到中点后,早上9点过去观察 库温-12度 外界温度大概33度
结霜图:
yali.JPG
jst.JPG
这个是不是冷媒还是多了啊


制冷剂还是多了点,结霜到吸气管的转弯处就行了。荣昌制冷
发表于 2017-10-2 21:46:35 | 显示全部楼层
我经过一例 就是库门关不严导致降不下温度
发表于 2017-10-7 22:05:01 来自手机 | 显示全部楼层
饭店用设置-10/-15即可,机组配的有点小
发表于 2017-10-9 10:04:30 | 显示全部楼层
你的机组已经正常了,不要折腾了,这个温度对这压缩机来说已是极限。。。
发表于 2017-10-10 23:26:34 | 显示全部楼层
楼主真有耐心,我看完帖子也从荣昌师傅的解答中学到不少
发表于 2017-10-11 11:06:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 chengjung 于 2017-10-11 11:07 编辑

精神可嘉。制冷剂有没有再放掉点,现在的状况如何,压力多少,温度多少?有续集没有?
 楼主| 发表于 2017-11-1 17:35:25 | 显示全部楼层
daxie 发表于 2017-10-2 21:46
我经过一例 就是库门关不严导致降不下温度

已修复,膨胀阀在拧紧一点就好了。冷媒是定量添加的。
 楼主| 发表于 2017-11-1 17:35:45 | 显示全部楼层
大龙制冷 发表于 2017-10-9 10:04
你的机组已经正常了,不要折腾了,这个温度对这压缩机来说已是极限。。。

已修复,膨胀阀在拧紧一点就好了。冷媒是定量添加的。不过压缩机温度有点偏高。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-24 09:50 , Processed in 0.061152 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表