冻库温度降低慢,麻烦各位师傅帮忙分析下。

[复制链接]
发表于 2017-10-1 13:37:00 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
大家好,我是维修空调和电视方面的,最近接收一台冻库更换外机业务。

冻库情况:房间目测不超过10个平方。温度设定-15度停机。外机杂牌,铭牌标注6100w制冷量,实际压缩机采用谷轮3p全封闭压缩机zb21,管道差不多十几米。使用环境厂里食堂使用。

原机故障是:外机损坏,准备更换外机。供电380v 带电磁阀,无视液镜,冷媒R22。

更换过程:由于没有冻库相关经验,依照空调经验,认定外机自带冷媒。使用空调压缩机做的真空泵。内机和管路真空抽到压力表-30inHg,直到压缩机抽不动内部打滑。打开闸门阀芯,开机。

故障描述:库温20度。外界温度28度。高压2.2mpa 低压0.15mpa。电流5.6a 。看电流和压力高了,低压又低了。由于没有相关经验,咨询相关人员,说调整膨胀阀试试,轻微调整没有用啊,左旋压力升高,右旋压力降低。干脆直接开到头,压力降下来了,电流也下来了,低压也上来了,感觉不够冷,加了些冷媒。温度有降,但是不明显,很慢。

维修经过:经咨询相关师傅,说明情况才知道冻库外机里面是氮气。全部放掉,给电磁阀通电,高低压管都抽空。抽到压缩机抽不动了。冷媒定量加到4.6kg 。膨胀阀调整麻烦了,论坛说要调整到中间位置,我数了下膨胀阀开最大到最小大概12圈,最小的时候再拧会有打滑声音。按照论坛方法,拧6圈左右。开机30分钟。测的温度。库温-0.9度。高压1.2mpa 低压3.0mpa 压缩机回气冷的挂水珠。但是库温降到-5度后,就很难再次降下来了。

本次最后维修:膨胀阀先关死,再回差不多3圈半。库温0度左右,外界温度31度。冻库里面放着食物。高压1.5mpa 低压0.23mpa 压缩机回气挂水珠。开机1小时库温-7度。高压1.4mpa 低压0.17mpa 压缩机回气冷,有水珠,膨胀阀挂斜霜,蒸发器出来哪里结冰。但是到外机又没有冰了。

下午再次去观察下是否能降低。请问各位师傅,这个是不是正常的啊?修了好多次了,反反复复的。都是温度降到一定的时候就降不下去了。目前就三个问题:膨胀阀是否调整到位?制冷剂是否正常?这个温度是不是正常现象?
DSC_2611.JPG
DSC_2609.JPG
Screenshot_20171001-120026.png
发表于 2017-10-1 15:46:33 | 显示全部楼层
国庆节快乐!
膨胀阀可不能这么折腾。系统的配置就不说了,老系统,配置一般不会有问题的。
首先,膨胀阀的调节杆是不能随便调动的,应保持出厂状态。它的调节杆基本处中间位置上,反应出的工况才是现实的,才能以此工况分析判断系统是否正常,否则是判断不准的。
正常情况下,风冷式冷凝器的冷凝温度,比环温高8~15度,一般取中间值12度。环温28度,冷凝温度为40度左右,对应R22制冷剂的压力约为1.535MPa绝压=1.435MPa表压。
环温31度,此时的冷凝温度约为43度左右,对应R22制冷剂的压力约为1.650MPa绝压=1.550MPa表压。库温0度,此时的蒸发温度约为-5度左右,对应R22制冷剂的压力约为0.421MPa绝压=0.321MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力应该在0.3MPa表压左右。一小时后,库温-7度,此时的蒸发温度约为-12度左右,对应的压力约为0.330MPa绝压=0.230MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力应该在0.2MPa表压左右。冷凝温度和蒸发温度都是在膨胀阀的调节杆处中间位置上所反应出的工况,如果此时膨胀阀没有处中间位置上,必须立即调整恢复好,以后在运行中不得随便调动。
正常情况下,当库温在0度以上时,系统的任何部位都不得有结霜现象出现!只有当库温在0度以下时,系统最开始结霜的是膨胀阀之后的管路,然后逐渐延伸至蒸发器,待蒸发器全部结满霜后,最后才是回气管,最终结霜到压缩机的吸气阀为止。这种现象也必须是膨胀阀处中间位置的结果。
正常运转的情况下,在膨胀阀的调节杆处中间位置上时,压缩机机体的任何部位,在任何时候都不得有结霜现象出现!否则就是系统中的制冷剂加注过多了,必须放至压缩机上的霜全部融化为止。
 楼主| 发表于 2017-10-1 16:12:15 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2017-10-1 15:46
国庆节快乐!
膨胀阀可不能这么折腾。系统的配置就不说了,老系统,配置一般不会有问题的。
首先,膨胀阀 ...

感谢师傅地回复,祝你国庆愉快。现在库温-9.6度 高压15mpa 低压0.15mpa 温度就降不下去了。
发表于 2017-10-1 16:21:29 | 显示全部楼层
自己不懂,不要乱搞呀,最好请个师傅帮你搞。
发表于 2017-10-1 17:04:17 | 显示全部楼层
修到报废 发表于 2017-10-1 16:12
感谢师傅地回复,祝你国庆愉快。现在库温-9.6度 高压15mpa 低压0.15mpa 温度就降不下去了。

库温-9.6度,此时的蒸发温度约为-15度左右,对应的压力约为0.296MPa绝压=0.196MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力约在0.15MPa表压左右。高压15mpa,对应的冷凝温度约为41~42度左右,此时的环温约为29~30度左右。但这蒸发温度和冷凝温度都必须在膨胀阀处中间位置上。
库温降不下去,原因很多,除了膨胀阀应该处中间位置外,所反应的工况必须与当时的库温相吻合;制冷剂的质量,加注量的控制,冷凝器的散热,压缩机的压缩效率,系统的配置等都是密切相关的。
发表于 2017-10-1 19:41:16 | 显示全部楼层
外机损坏了肯定是有原因的,没有仔细检查哦。膨胀阀要清洗 一下,在多加一点R22  看看。
 楼主| 发表于 2017-10-1 20:11:36 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-10-1 17:04
库温-9.6度,此时的蒸发温度约为-15度左右,对应的压力约为0.296MPa绝压=0.196MPa表压,扣除回气管路一定 ...

师傅你好,膨胀阀调整到中间位置高压1.3Mpa 低压2.2Mpa 制冷直接不行了。库温缓慢上升。

膨胀阀从最大到最小12圈。往左旋转是开口变小。中心点6圈,往左旋转了1圈,库温-9.6度,高压1.4mpa 低压0.17mpa 压缩机回气口结霜,回气管结的霜很硬很厚。慢慢的霜会爬上压缩机外壳。根据师傅你说的无论任何情况压缩机壳子是不能结霜的。
附上结霜图:
jieshuang.JPG
然后再把膨胀阀左旋一圈后,压缩机回气霜化了,等待10分钟后内机到外机的回气口霜接到喇叭口附近了,还有继续结霜的迹象。
复测温度-11度,高压1.4mpa 低压0.18mpa
附上膨胀阀 蒸发器 回气温度图片
pfz.JPG huiqiguan.JPG huiqguan.JPG zfq.JPG
 楼主| 发表于 2017-10-1 20:15:21 | 显示全部楼层
ttfx 发表于 2017-10-1 16:21
自己不懂,不要乱搞呀,最好请个师傅帮你搞。

师傅不好请呀,没事,我就当学技术嘛,不然怎么深刻认识呢,论坛的荣昌师傅人很好,有问必答,感谢哦。
 楼主| 发表于 2017-10-1 20:17:40 | 显示全部楼层
田朝龙123 发表于 2017-10-1 19:41
外机损坏了肯定是有原因的,没有仔细检查哦。膨胀阀要清洗 一下,在多加一点R22  看看。

外机是因为电磁阀松动经常造成高压故障,压缩机反复使用最后性能变差,过滤器也有点堵了,厂里有钱,不在意,直接换换换
发表于 2017-10-2 05:36:12 | 显示全部楼层
修到报废 发表于 2017-10-1 20:11
师傅你好,膨胀阀调整到中间位置高压1.3Mpa 低压2.2Mpa 制冷直接不行了。库温缓慢上升。

膨胀阀从最大 ...


把膨胀阀的调节杆恢复至中间位置上后,压缩机上会结霜,那就足以说明整个系统中的制冷剂加多了,这才是反应出了系统真实的状况,必须采取放去多余制冷剂的措施,怎么能又去关小膨胀阀呢?又重复存在的错误?那系统永远也改变不了,毛病永远“保留”?只有把系统中多余的制冷剂排放掉,让压缩机和整个系统恢复到正常状态,运行工况才会逐渐正常,库温才会慢慢下降。
你好好按照我说的去做吧,不要再反复折腾了!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-24 09:43 , Processed in 0.069793 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表