水电工跳闸找我,我找论坛求助,

[复制链接]
发表于 2017-9-27 14:51:32 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
通过各插座,分段检查。
发表于 2017-9-27 15:03:21 | 显示全部楼层
不要忘了,开关有可能也有问题
发表于 2017-9-27 15:18:40 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
把火线和零线都从漏保上拆下来,把这一路所有电器都拔下来,用10K当分别测火线与零线对大地的电阻,如果有一根对地有较小的阻值,就是那根线对地漏电了,如果都不漏电,就把这两根线其中一根线接在漏保开关上,试试还跳不跳啊。
发表于 2017-9-27 15:57:12 | 显示全部楼层
漏电保护器是不可以随意增大的,厨房用的线一般都是4平方或以一下,4平方的线最多用20安的,跳闸的原因应该是漏电,应该用摇表(500伏)检查水壶的火线-零线对地线(外壳)的绝缘电阻,及火线对地线的绝缘电阻,应该是200K以上,注意:万用表是无法测绝缘电阻的。
发表于 2017-9-27 19:16:55 | 显示全部楼层
漏电保护跳闸和短路跳闸有区别
发表于 2017-9-27 19:40:44 | 显示全部楼层
你说的是漏电开关跳闸,那也换个别的电器看看是不是也跳,个人认为是管线下有水或潮湿也会跳的.空开坏的少,电水壶坏也可能跳
发表于 2017-10-2 00:34:46 | 显示全部楼层
分段检查。
发表于 2017-10-2 02:01:12 来自手机 | 显示全部楼层
把地线去掉就行了   肯定有电器漏电了,这么简单的问题
发表于 2017-10-2 17:06:30 | 显示全部楼层
问清楚屋主有无装地面插座,有的人贪方便,在饭桌地面装个插座,吃火锅用电方便。插座密封失效就进水漏电了。反正全屋插座全拆开,用电器全断开,还是漏电就叫屋主做好刨墙的准备好了。
发表于 2017-10-2 21:51:41 | 显示全部楼层
1线管里有水,2线上有破损的地方