电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 7252|回复: 41

水电工跳闸找我,我找论坛求助,

[复制链接]
发表于 2017-9-26 19:13:06 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一小区电工找我说过去帮个忙,一用业主家小漏电开关跳闸,给她换了个32安的还是调,来到业主家,发现他的房子走的都是暗线,此开关只管厨房和卫生间的插座,用户在烧水时跳闸,我把小漏电下面的线拆下量量,用万用表1档测量零线火线并没有短路,将用电器都取下,一通电,送不上,再送一次,他家的总闸跳了,不知哪里的事,请高手指点。谢谢。
发表于 2017-9-26 19:27:50 | 显示全部楼层
老板,你怎么那么抠呢,用1档?至少也应该用10档啊。
发表于 2017-9-26 19:28:57 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
上摇表对地呀。
发表于 2017-9-26 19:29:25 | 显示全部楼层
检查一下,是否零线和保护地线接反了,我以前遇到过,
发表于 2017-9-26 19:30:15 | 显示全部楼层
摇表1000伏,干他,看它露不露馅
发表于 2017-9-26 19:31:18 | 显示全部楼层
把插座都拆了,主要是烧水的,肯定火线碰地了!分段查吧,不行就得走明线了!
发表于 2017-9-26 19:33:35 | 显示全部楼层
6楼说的对,看看各插座吧,说不定有惊喜
发表于 2017-9-26 19:34:47 来自手机 | 显示全部楼层
串灯串灯幸福的理由是不是→_→
发表于 2017-9-26 20:08:15 | 显示全部楼层
漏电保护跳闸和短路跳闸有区别的,复位需要按的是漏电
发表于 2017-9-26 20:27:53 | 显示全部楼层
有次给别人装灯,埋线,接线是我一个人。最后搞好后,灯都亮了。插座也都有电。完工了。留吃饭。,可一支烟都没抽完,没电了。。漏电总开关跳了。当时蒙了。应该不会呀。又慢慢找,最后把厨房的插座线下了就不跳了。这个插座插的烟机,烟机漏电,吃饭时讲到这事,问他外面的线是怎样接的,(烟机线短,他自己在外面接了点线,屋里就一个插2眼的插头),他说3根都接了,可屋里只有2根线。心里有数了。果不其然。他把地线和一边的线短接了。剪断地线好了。真是不懂害死人。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-10 23:17 , Processed in 0.060231 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表