楼主: fxhhsc

新装速冻隧道温度降不下来,经济器供液不结霜。

[复制链接]
发表于 2017-9-19 14:01:01 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-9-19 15:16 编辑
fxhhsc 发表于 2017-9-3 19:45
老师你好,是不是这个经济器配小了?隧道厂家说接经济器的那根铜管应该有霜,并给我看图他们在泰国施工 ...


这个还是存在经济器的调节问题,应该把冷却经济器里液体的膨胀阀调小一点,使对应的温度降低些,管子表面就会结霜了,经济器的出液温度也就随之降低了,出液温度的过冷度也就得到保证了,必然会提高单位制冷量,提高制冷效率。
经济器的型式,过冷管路的长短及通径,安装工艺等,都是直接与运行效果相关的。没有经济器的实际照片和相关具体的技术参数,如果在现场就好了,就能更准确地作出判断了。可以综合全系统的运行情况,分析判断问题出在哪里?哪个方面?相关配置是否合理?需如何改进等。