维修第二台展示柜,故障表现,工作一夜温度降到6.5℃,蒸发器结露不结霜,高压压力加很多氟利昂也只有0.2-0.3个压,冷凝器不太热。回气管根部和压缩机处结很厚的霜。
    根据论坛老师介绍,判断回气管焊堵,微堵,还可以制冷但效果极差,不停机。焊开回气口,明显见到堵塞的地方,吹干净管道,加氟。蒸发器结霜,冷凝器发烫。2档2小时停机。
发帖感谢论坛,感谢各位老师。
IMG_20170915_093319.png
发表于 2017-9-15 10:08:08 | 显示全部楼层
那么粗的管子也能焊堵,看来必须提高焊接水平!
 楼主| 发表于 2017-9-15 11:39:35 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-9-15 17:28 编辑
一代天骄136 发表于 2017-9-15 10:08
那么粗的管子也能焊堵,看来必须提高焊接水平!


就是认为它很粗,所以才焊堵的。哈哈
焊第一次不好看有疙瘩,在再焊一次还是不完美,这么粗的管子没事,在再来一次,这下完美了。里面憋屈了,嘿嘿
发表于 2017-9-15 16:50:46 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-9-15 17:27 编辑

最开始的时候都基本是这样的吧
我把高压旱堵过、加氟进去怎么也不冷、
发表于 2017-9-15 16:56:28 | 显示全部楼层
正常,不细心,再粗都可以焊堵