冰柜盘管后温度不太低且回管结霜

[复制链接]
发表于 2017-9-12 13:47:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
白雪499升冰柜外盘9圈,8mm管。毛细外径2.0mm   1.9米。抽空加氟,4档运行一晚上后停机-21度,室温25度,调到5档5小时候还是21度停机,-15度开机,多次观察开机35分钟。停机35分钟。现在的问题是温度感觉到不够低,且回管出箱体30公分结了许多霜,放掉一些氟后虽然回管没霜了,但温度越高了,再加些氟进去温度冷到-25度,但压机跟部都是霜。求助师傅们帮忙分析下啥原因?谢谢
IMG_20170907_071301.JPG
IMG_20170909_204112.JPG
IMG_20170909_204350.JPG
IMG_20170912_130302.JPG
IMG_20170912_130323.JPG
发表于 2017-9-12 14:01:23 | 显示全部楼层
毛细管短了,加长一米毛细管就好了。
发表于 2017-9-12 14:03:17 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
其实很太简单的问题!现在看你的作品以成功,效果很好了!你说回气起霜是怎么回事,原因毛细管没有和回气管包扎在一起,你应该见过原机毛细管不管是冰箱还是冰柜它都有一段和回气管包扎在一起,这叫过冷绕制,多余的冷量被毛细管带走这样回气不就没有霜了吗,效果更好。
 楼主| 发表于 2017-9-12 14:09:12 | 显示全部楼层
国强电修部 发表于 2017-9-12 14:01
毛细管短了,加长一米毛细管就好了。

国强师傅,毛细管通经越小用的越长,毛细管通经越大用的越短,是这个意思吗
发表于 2017-9-12 14:10:38 来自手机 | 显示全部楼层
看图片氟量合适了,你现在可以把那段毛细管想办法用铝薄缠一段在回气管上。
发表于 2017-9-12 14:10:44 | 显示全部楼层
杨家山 发表于 2017-9-12 14:09
国强师傅,毛细管通经越小用的越长,毛细管通经越大用的越短,是这个意思吗

你说反了,内径越粗应该用的越长,内径越细用的越短。
发表于 2017-9-12 14:20:38 | 显示全部楼层
国强电修部 发表于 2017-9-12 14:10
你说反了,内径越粗应该用的越长,内径越细用的越短。

多言一句  240L毛细管用2.0    1.8米够不够。。谢谢
发表于 2017-9-12 14:35:17 | 显示全部楼层
g感觉可以了!
发表于 2017-9-12 16:31:27 | 显示全部楼层
基本正常了。就是第一排管子应该向下一些就比较完美了!
发表于 2017-9-12 16:46:53 | 显示全部楼层
活干的不错,箱温降到-25度够可以了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-29 23:54 , Processed in 0.065454 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表