查看: 6957|回复: 21

第一次解决冰堵,不容易

[复制链接]
发表于 2017-9-6 10:22:53 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台LC-800陈列柜,R134。刚检查时是压缩机运行电流16A,压缩机不启动。
在寄新压缩机的这段时间顺便给管路整体打压两天,没有漏气。
新压缩机到货后装机,换新过滤器,抽真空一小时,加制冷剂,加好后冷凝器正常散热,回气管微凉,于是放着试机。
过了二十分钟观察,发现低压表呈真空状态,冰堵了,关闭电源,过了一会后看低压表回升,再次启动冰柜试机,发现压缩机不启动,挂了,只好再次换压缩机。
再更换压缩机期间,单独给低压管路打压,仍然无漏点,用另一个用来打压的压缩机给低压管吹气,吹了一会,换真空泵抽,在抽的同时往毛细管加了几瓶盖的甲醇,甲醇在管路走一圈后被真空泵抽出。
等新压缩机到之后,装机,抽空,加制冷剂,这次就直接看着低压表的表现,运行四五分钟低压表明显往回走,直接剪开毛细管,大量制冷剂从过滤器喷出来,毛细管有轻微在吸气,倒了半瓶盖甲醇从毛细管吸进去,又运行了几分钟让甲醇排出。
想起论坛有几种治理冰堵的办法,于是再次焊开低压管路,并接了个高压表在低压管,焊死毛细管,在毛细管绑了只电烙铁,同时找了一台旧光波炉,放在冰柜箱内(刚开始没控制好温度,冰柜内的一些薄铁有些弯曲,而后调节了一下,温度,冰柜箱体较烫,又不会伤害到其他地方),烘烤冰柜和加热毛细管的同时用真空泵给低压管抽真空4小时。
拿掉光波炉电烙铁,关闭高压表,接上r22,用r22清理管路,剪开毛细管让r22从毛细管喷出,喷了一会后,焊上回气管,焊下过滤器,在工艺口端的低压表接上r22,再次清洗管路,毛细管和高压管一同喷出r22,换上新过滤器,并在过滤器打了个孔焊上高压表以便观察。装好机后抽真空一小时,这时因为晚上有事情,所以只好先放着。
第二天早上过来,再次抽真空一小时,然后加制冷剂,试机。7档13℃自动开停机,再观察几个小时,正常的话就能交货了。
IMG_20170906_101135.jpg
IMG_20170906_101157.jpg
发表于 2017-9-6 10:33:58 | 显示全部楼层
新压缩机怎么会冰堵一次就会挂了呢?
发表于 2017-9-6 10:40:12 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
新压机可能沒坏。
 楼主| 发表于 2017-9-6 10:54:41 来自手机 | 显示全部楼层
自云家电 发表于 2017-9-6 10:33
新压缩机怎么会冰堵一次就会挂了呢?

电器的东西谁也说不准,那个压缩机确实坏了,焊下所有的管路,让他空转,也转不起来
发表于 2017-9-6 10:57:14 | 显示全部楼层
新压机可能没坏,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-9-6 10:58:37 | 显示全部楼层
先检查油  新旧都先通电运行发烫   然后上好。。管道用吹风机吹  外面用火烤。。应该不存在,下雨天不修
发表于 2017-9-6 10:59:01 | 显示全部楼层
可以说,该点菜展示柜肯定存在内漏!否则也不会存在冰堵,原压缩机也不会坏。就是因为泄漏后制冷剂不足,制冷温度达不到,停不了机而损坏了压缩机。
甲醇虽然对冰堵能很快解决,但不要以为加进去后“又会被抽出来”的,这是不懂理化原理凭想象乱说的!甲醇的挥发性和吸附性都很强,温度越高,挥发性和吸附性也越强;与水混合后,会产生酸性,对铝和铝制品,铜及铜制品等的腐蚀性很强。加进系统后,经循环数回合,甲醇基本上就与水份充分融合了,虽然后期会抽出一点气味,但绝大多数的份量已经残留在系统中了。尤其是压缩机,运转后已经有了一定的温升,甲醇很容易与系统中的其它介质融合,会腐蚀铜或铝漆包线。
发表于 2017-9-6 11:05:55 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-9-6 10:59
可以说,该点菜展示柜肯定存在内漏!否则也不会存在冰堵,原压缩机也不会坏。就是因为泄漏后制冷剂不足,制 ...

看来药水不能加  以前我师傅教的是  给吸进去然后在冲出来
发表于 2017-9-6 11:30:07 | 显示全部楼层
压缩机坏了,割开系统的时候就应该注意是否还有制冷剂?7档13度停机,温度太高了。
 楼主| 发表于 2017-9-6 11:56:11 来自手机 | 显示全部楼层
国强电修部 发表于 2017-9-6 11:30
压缩机坏了,割开系统的时候就应该注意是否还有制冷剂?7档13度停机,温度太高了。

刚开始割开工艺口时有大量气体排出,所以我才会将冰柜拉回打压,整体打压两天没漏,低压管打压两天也正常
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-30 03:48 , Processed in 0.065242 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表