电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: lwjking366

运行压力低、电流低、回气结霜严重

[复制链接]
发表于 2017-9-5 09:20:09 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
两个可能  一、风道阻塞,二、管道变形。
发表于 2017-9-5 09:20:19 来自手机 | 显示全部楼层
两个可能  一、风道阻塞,二、管道变形。
发表于 2017-9-5 09:24:19 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
脏堵.com^O^
发表于 2017-9-5 13:16:38 | 显示全部楼层

回气结霜压力就低了,压力低了电流就小了,查内机是否脏,风量大不大,内机正常了,再查氟够不够
 楼主| 发表于 2017-9-5 14:52:42 | 显示全部楼层
俺村就俺帅 发表于 2017-9-5 13:16
回气结霜压力就低了,压力低了电流就小了,查内机是否脏,风量大不大,内机正常了,再查氟够不够

内机部分已经改成盘管水箱里。
以前是柜机系统,怀疑是现在缺少一组节流设施(原柜机内有一组节流设施)
发表于 2017-9-5 21:28:16 | 显示全部楼层
俺村就俺帅 发表于 2017-9-5 13:16
回气结霜压力就低了,压力低了电流就小了,查内机是否脏,风量大不大,内机正常了,再查氟够不够

就照这个方法修理
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册