运行压力低、电流低、回气结霜严重

[复制链接]
发表于 2017-9-5 01:00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
运行压力低(3.3kg)
电流低(三项5p 电流4.4A)
回气结霜(运行20分钟后回气温度-2开始结霜)

是不是可以判定节流装置没起到作用?
发表于 2017-9-5 01:17:06 来自手机 | 显示全部楼层
堵了,                             
发表于 2017-9-5 06:38:33 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
制冷剂泄漏。
发表于 2017-9-5 06:54:15 | 显示全部楼层
压力低肯定结霜
发表于 2017-9-5 07:38:34 | 显示全部楼层
内机通风条件怎么样?
发表于 2017-9-5 07:51:06 | 显示全部楼层
内机热交换器过脏或者内风机转速太低!
发表于 2017-9-5 08:04:24 | 显示全部楼层
缺药水  或者哪里有可能泄露
发表于 2017-9-5 08:26:18 | 显示全部楼层
先洗了再说                          
发表于 2017-9-5 09:12:33 | 显示全部楼层
运行电流小,压力低,只是回气管结霜内机蒸发器不结霜,那就是回气管折弊了,
发表于 2017-9-5 09:16:33 | 显示全部楼层
运行电流小,压力低,回气管结霜,蒸发器也结霜,故障点,缺氟,内机蒸发器脏,风道风机,风机电容,等问题,总之就冷气吹不出来造成的