盘8mm22米长铜管需要多长毛细管,压缩机103w小不小

[复制链接]
发表于 2017-8-29 05:58:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
上面是操作台,下面是冰柜的那种,内空0.5x0.6x1.4米,3面盘管,8排管,103w,r600的压缩机,怎样选择毛细管,还有这个压缩机够用吗?谢谢指点,感激不尽
发表于 2017-8-29 07:11:00 来自手机 | 显示全部楼层
这个要看什么要求,冷冻还是冷藏?压缩机直接说型号,你说的103W也不说是功率还是制冷量,谁知道咋回事?
 楼主| 发表于 2017-8-29 07:24:10 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
103w是压缩机功率,
发表于 2017-8-29 07:38:50 | 显示全部楼层
羊肉串一 发表于 2017-8-29 07:24
103w是压缩机功率,

想帮你还真不容易,说型号很难吗?说出型号还能帮你查一下,压缩机功率103W,制冷量110-200W都有可能,因为能效比不一样。
 楼主| 发表于 2017-8-29 10:25:07 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-8-29 19:53 编辑
国强电修部 发表于 2017-8-29 07:38
想帮你还真不容易,说型号很难吗?说出型号还能帮你查一下,压缩机功率103W,制冷量110-200W都有可能,因 ...


hqm80ag,,,,,,,最好是能冷冻
发表于 2017-8-29 19:38:27 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-8-29 19:57:11 | 显示全部楼层
有原机毛细管做参考(直径)用本压缩机  测试新毛细管,用空气做 界址  打压 15个大气压  保持稳定后 确定长度 ,几乎百分百合格
 楼主| 发表于 2017-8-29 21:36:07 来自手机 | 显示全部楼层
何荣川 发表于 2017-8-29 19:38
太小了,至少200w的压机,无论冷藏还冷冻

r600没必要200w功率的压缩机吧
发表于 2017-8-30 06:33:03 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-8-30 07:55:19 来自手机 | 显示全部楼层
看容积,103瓦600的可以用三百多升了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-29 16:25 , Processed in 0.062709 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表