发表于 2017-8-29 09:27:29 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
通过楼上几位师傅的回复,学到了很多东西
发表于 2017-8-29 09:49:26 来自手机 | 显示全部楼层
串气有异常的声音,电流应该11a
发表于 2017-8-29 11:51:00 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我看已经没什么毛病了
发表于 2017-8-29 12:24:52 | 显示全部楼层
单相3P空调,首先打开压缩机,测试压缩机排气能力是否内部串气, 不串气 就证明四通阀串气,你这个空调,如果加到正常的空调的制冷剂,回气压力最少有8公斤压力 现在的空调缺制冷剂。  现在的5公斤 是系统高低压串气 造成的   之前我维修过一个跟你一样的问题, 压缩机内部串气 用手使劲可以直接堵住
发表于 2017-8-29 19:05:48 | 显示全部楼层
实际上 还是低压压力升高了内机制冷量不足 围绕这个原因查吧
发表于 2017-8-29 19:51:34 来自手机 | 显示全部楼层
应该是定量加制冷剂没有称准,尚缺点制冷剂,如果毛细管微堵的话,高压会高,电流会大,不符合。现在电流不大连接管粗管三通阀处不结露,压力5kg
发表于 2017-8-29 19:54:02 来自手机 | 显示全部楼层
关键一点,室内温度有35度之高,压力应在5.5-6kg,所以可以怀疑系统制冷剂量不够
发表于 2017-8-29 20:00:15 来自手机 | 显示全部楼层
胡亚飞 发表于 2017-8-28 22:16
氟加注到0.6Mp故障依旧 我一点一点加了加到0.8Mp 依旧

还真没看懂
发表于 2017-8-29 20:11:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-9-3 10:35:46 来自手机 | 显示全部楼层
我也遇到过这样的问题请,用户把机子拆下后放了大半年、氟也跑光了、给他安装后出现这个问题、最后给用户报了维修价、他不修了、用户怕修好了管不了多久,这问题也没有得到证实哪里的问题,我们就安装费和加氟的费用收了走人,