楼主: 胡亚飞

求助 3P美的制冷效果差

[复制链接]
发表于 2017-8-28 22:03:33 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
氟利昂少了吗?
 楼主| 发表于 2017-8-28 22:16:04 来自手机 | 显示全部楼层
一生有你1100 发表于 2017-8-28 21:16
缺氟,电流小了

氟加注到0.6Mp故障依旧 我一点一点加了加到0.8Mp 依旧
 楼主| 发表于 2017-8-28 22:17:29 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
niuniu208 发表于 2017-8-28 21:36
看看阀门有没有完全打开,不行就抽真空再充氟

阀门完全打开状态  
 楼主| 发表于 2017-8-28 22:20:36 来自手机 | 显示全部楼层
gqyxyq 发表于 2017-8-28 20:42
原来是什么故障?

原故障 用户找人拆机放了半个月。由于阀门没有关死 氟跑光了  叫我给他装上 就出现这种情况 用户说拆之前 空调效果正常
发表于 2017-8-28 22:25:22 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-8-28 22:38:42 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-8-28 23:23:13 来自手机 | 显示全部楼层
电流有点小了吧!抽空用电子秤定量加氟,再测压力电流
发表于 2017-8-29 00:02:31 来自手机 | 显示全部楼层
压力这么高那来的堵。你量的是出风口温度还是翅片温度?如是出风温度,这温差也正常,不正常的是压力高了,电流小了,这里有问题,可能窜气
发表于 2017-8-29 00:36:22 来自手机 | 显示全部楼层
觉得15楼16楼分析得很好,有这温差也就差不多了。楼主还没说这是380还是220供电
发表于 2017-8-29 09:22:33 | 显示全部楼层
十几度的温差还不行吗?帖子上自己都说定量加氟了,为什么还加氟,35度温度低压0.5也差不多,四通阀串气摸摸气液分离器是不是温的就知道了,正常的气液分离器都是冷的,夏天结露,冬天结薄冰

是不是用户要求太高了或者你的制冷剂不纯?只要蒸发器全部挂水,冷度一样就别折腾了