楼主: 不器

230L展示柜盘管不停机

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-8-19 12:41:02 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 axc 于 2017-8-19 16:21 编辑
静水湖泊 发表于 2017-8-19 12:10
毛细管 不对  冰箱毛细管细一点


要截短吗?
 楼主| 发表于 2017-8-19 12:43:26 来自手机 | 显示全部楼层
华维国际 发表于 2017-8-19 12:22
电流也是重要参数

0.3A到0.5A之间
发表于 2017-8-19 13:04:11 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
毛细管最好不要动用原机的,不然比较麻烦,不是长就是短。
 楼主| 发表于 2017-8-19 13:10:53 来自手机 | 显示全部楼层
李献中 发表于 2017-8-19 13:04
毛细管最好不要动用原机的,不然比较麻烦,不是长就是短。

是的,接手的时候。展示柜已经被盘了铁管有10米多,毛细管用了近3米,管子已经锈通,看箱体背面有许多锈迹
 楼主| 发表于 2017-8-19 13:15:18 来自手机 | 显示全部楼层
又过去2小时,开了2次门拍片,温度下降1.1度,真的很慢
Screenshot_20170819-131404.png
发表于 2017-8-19 13:41:55 | 显示全部楼层
可能是温控器坏了。
发表于 2017-8-19 14:37:30 | 显示全部楼层
毛细管1.8米试试,不行就用2.3米
发表于 2017-8-19 15:22:01 | 显示全部楼层
还是温控器探头位置的原因,不停机和系统有什么关系?至少没有直接关系,别去系统上找原因,探头一般放在倒数3,4根管附近就可以。系统可以了,别去追求什么结霜,等到全部结霜,系统F肯定已经多了,对压机伤害太大。
发表于 2017-8-19 22:10:15 来自手机 | 显示全部楼层
每次看见你们用铜管像捡来的一样,,,我我我
发表于 2017-8-19 23:07:20 | 显示全部楼层
不器 发表于 2017-8-19 12:08
盘稀点,就能停机吗。毛细管要改吗

要停机温度就要达到设定值....你盘了管路不一样很难的    毛细管要改的...管路盘好了不要动他  改毛细管就好    2.0的2M试一下
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-29 15:39 , Processed in 0.062335 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表