离奇跳匣请高手支招!!!

  [复制链接]
发表于 2017-12-27 09:53:56 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
排除法,把空调主电源接到100a上口就好判断了
发表于 2017-12-27 13:23:23 来自手机 | 显示全部楼层
买个三相四线的装上就不会跳了
发表于 2018-1-29 17:31:30 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
接法错误不能这样接,应该是32A和100A二个并联接市电输入,然后各分输出才正常。
发表于 2018-1-30 11:08:34 | 显示全部楼层
应该检查一下零线节点,估计有接触不好现象
发表于 2018-1-30 19:08:55 | 显示全部楼层
一个简单的漏电故障,大家搞的热火朝天。有此劲头还不如埋下头,好好学习电工常识。
发表于 2018-1-30 23:57:26 来自手机 | 显示全部楼层
拿个摇表看,摇摇压缩机,空调是三相的吗?要是三相的必须用三相4线的跳闸
发表于 2018-1-31 08:12:01 来自手机 | 显示全部楼层
如你所说,32没跳,100跳,能不能把32的进线接到100的进线位置!咱先跳过100。看到底是空开还是空调故障!
发表于 2018-1-31 21:04:31 来自手机 | 显示全部楼层
应该是借零线问题,也就是零线串联的问题
发表于 2018-1-31 21:07:36 来自手机 | 显示全部楼层
很多安装空调的时候,尤其是柜机,开机跳闸,机器是好的,用线排换个插座就好了,这些都是因为电工拉电是因为省事,借的零线造成的
发表于 2018-1-31 21:50:32 | 显示全部楼层
检查机器的地线,,