离奇跳匣请高手支招!!!

  [复制链接]
发表于 2017-8-19 10:18:51 | 显示全部楼层
压缩机漏电,而32A空开不带漏电功能不跳,所以100A带漏电空开跳了
发表于 2017-8-19 10:40:06 | 显示全部楼层
空开N线接触不良,压缩机漏电,先看是不是压缩机漏电。漏电最好更换,不能换外机贴个漏电标记。下次修机触到烧死。
发表于 2017-8-19 10:48:43 来自手机 | 显示全部楼层
看了半天就29楼说的明白,从供电下来主开关是32A漏保《或空断》后面的是100A的你确定是电工这么接线的,荒缪!!!你找一个有能力的电工帮你看看吧!!!开关排列顺序主大,副小懂吗?打比方说一栋楼的总闸是1000A,那到各户的超不过50A,然而你看你这图,用户比电房的闸都大,接法一个3相,一个3相4线。自己考虑一下吧。
发表于 2017-8-19 10:50:56 来自手机 | 显示全部楼层
还有带漏电保护的空气开关是有均衡要求的,3相电流不均也会跳闸
发表于 2017-8-19 10:52:33 | 显示全部楼层
不要上图纸。直接上开关图。机器接线、理论肯定正常。问题就是意外。
发表于 2017-8-19 11:12:44 | 显示全部楼层
广州维修菜鸟 发表于 2017-8-18 23:52
100a带漏电保护的,3相4线。后面的用电设备是全部220v的。

这就很明显是,用空调造成,100A三相不平衡而跳闸。100A后都是用的220V的,改成空调不和后面的用电设备错开,不在一相就好了。
发表于 2017-8-19 11:16:56 | 显示全部楼层
32A漏开接在100A漏开前面应该不会影响到100A漏开,会不会问题出在接地线上。
发表于 2017-8-19 11:24:38 | 显示全部楼层
湖上居士 发表于 2017-8-19 11:12
这就很明显是,用空调造成,100A三相不平衡而跳闸。100A后都是用的220V的,改成空调不和后面的用电设备错 ...

这就很明显是,用空调造成,100A三相不平衡而跳闸。100A后都是用的220V的,改成空调和后面的用电设备错开,不在一相就好了。
 楼主| 发表于 2017-8-19 12:16:17 来自手机 | 显示全部楼层
问题已查出,正如高山山师傅所说!有个废弃地插进水(火线已断零线未断)造成零线对地有阻值。
发表于 2017-8-19 14:19:04 | 显示全部楼层
变频空调会对这种漏电保护器产生干扰
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-29 10:03 , Processed in 0.062985 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表