精密空调低电流故障求教大神

[复制链接]
发表于 2017-8-14 09:51:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
12匹380V机房精密空调,客户机房线路整改过一次后机组开始报故障显示低电流保护,一条动力线带的两台空调,另外一台正常,没有钳表还没测电流,电压正常,系统压力正常。内外机换热良好,求大神指点,低电流故障产生的点在什么地方怎么解决这个问题
发表于 2017-8-14 12:24:37 来自手机 | 显示全部楼层
先找钳表测两台机器的电流再定
发表于 2017-8-14 13:02:31 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你没电流表怎么知道低电流呢?
发表于 2017-8-14 15:03:21 来自手机 | 显示全部楼层
还是线的问题,重新拉个电源试一下!
 楼主| 发表于 2017-8-14 17:57:41 来自手机 | 显示全部楼层
田间耕耘 发表于 2017-8-14 13:02
你没电流表怎么知道低电流呢?

显示屏上报的故障是低电流保护
发表于 2017-8-14 18:05:07 来自手机 | 显示全部楼层
低电流也许就是低电压或缺相
发表于 2019-12-9 14:09:40 | 显示全部楼层
你好,今天我这边也是这样情况,但复位之后又正常