今天刚换了个5匹的冷库机组,22的制冷剂,两个丹佛斯膨胀阀(01+02)制冷非常慢。库温7度高压13公斤,低压0.1公斤,请问是什么原因?之前压缩机坏了换新压机系统没有处理干净老是脏堵,有一个膨胀阀芯卡死了换了个国产三花的膨胀阀配6号阀芯,库温拉不下来又换个机组还是慢6个小时才从25度拉到负九度,是不是膨胀阀配大了,要配多大的合适,换下来的阀芯是3310  BE01谢谢
发表于 2017-8-14 04:40:59 | 显示全部楼层
系统中的制冷剂差远了!R22制冷剂,库温7度,此时的蒸发温度约为2度左右,对应R22的压力约为0.532MPa绝对压力=0.432MPa表压力(约合4.4kg),扣除回气管路一定的压力损失,低压压力也要在0.4MPa(约合4kg)表压左右,而你只有0.1kg的低压压力,你看差多少?
5P压缩机组,配一只4#阀芯就够了,或者两只2# 阀芯的膨胀阀。但膨胀阀的调节杆绝对要放至中间位置上,以后也不得随便调动,保持出厂状态。膨胀阀没调动,或者也不存在堵塞,那就是系统中的制冷剂严重不足!
 楼主| 发表于 2017-8-14 15:54:27 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谢谢你的回复,那个库温是负七度,机组标的是约4公斤,我加了一瓶十公斤的了,电流两根线6.8A,一根线是7.2A
发表于 2017-8-14 16:06:58 | 显示全部楼层
sunhaiyou1799 发表于 2017-8-14 15:54
谢谢你的回复,那个库温是负七度,机组标的是约4公斤,我加了一瓶十公斤的了,电流两根线6.8A,一根线是7.2 ...

发帖的内容要写清楚,既是对自己负责,也是对别人负责和尊重!温度单位,压力单位等都要写规范。
R22制冷剂,库温-7度,此时的蒸发温度约为-12度左右,对应R22的压力约为0.330MPa绝对压力=0.230MPa表压力(约合2.5kg),扣除回气管路一定的压力损失,低压压力也要在0.2MPa(约合2kg)表压左右,而你只有0.1kg的低压压力,仍差远了!
加氟以电流为标准是加不准的!系统制冷剂的充注量是按容积决定的,同样的5P压缩机组,有的加3~5kg的制冷剂就够了,有的要加10多kg。
 楼主| 发表于 2017-8-14 19:58:42 来自手机 | 显示全部楼层
哦,明白了,谢谢荣昌老师指点。以后我会注意发帖内容尽量详细,还有减少错别字漏字
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-25 23:12 , Processed in 0.050387 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表