维修生涯中总会遇到一些刁难客户,这也是考验我们的时候,这个机子我跑了不下5次了,

例如:冷藏展示柜(压缩机QD91,R134制冷剂)一对开门冷藏展示柜,客户把温度调得很低,说是要打到0度,这大热天的基本达不到,后来除了一次冰,可能把管子戳烂了(拿刀砍冰),到现场一看,报价黄XX 。

直接到配件店买现成的蒸发板子,买了2块(长1M、宽30CM)贴进去,毛细管用的1.5米和原机内径一致,抽空加氟,试机,运行1天发现最后一块板子上有大概40公分无霜,其余地方霜拉的很厚。(客户买的是波茵带探头温控器,探头位置位于内侧右上方角落里,温度显示22度。

观察又发现过滤器发热,怀疑散热不好,压缩机偏小(原机180W,换了一个220W的)又加了一块铁板散热,试机,过滤器比常温高一点点,霜基本也能拉满,试机一晚上,2块板子霜都很厚,开门没多大冷气,温度显示20多度

至此,又怀疑蒸发温度过高,起的假霜,于是又把毛细管加长50CM,现:毛细管总长1.8米,本打算今天再去看机子情况,客户说拉猪去了,没看成,看来只有晚点再去看了。注:展示柜放置的位置不同风,放置于门面上,基本都是关着门的,通风效果很差。

在论坛上面看了很多毛细管的计算方法,都是千奇百怪的,看荣昌师傅说过,展示柜一般都配1.5M-1.8M毛细管就够了,这样子需要和原机毛细管内径一样的吗。也有这样说的,说是把压缩机工艺口打开,压力表接在高压和过滤器那个位置(压力表就接在过滤器上,然后把新的毛细管接在过滤器上,毛细管另一端不接,开机,看压力1-1.2MP为合适,这段压力测试法是这样理解、这样测试的吗。不清楚的的是,针对上述所说的例子,加了冷凝器、换了压缩机这个样子来测试还准不准,包括配的蒸发器有无错误。

在这里请教各位师傅:毛细管的计算方法到底依据什么来判断,内漏盘管蒸发器长度这个又是依据什么来判断。有没有一个准确的方法来判断,麻烦一点也没关系,最主要的是能一步到位,计算好了一步到位的把问题解决掉

请师傅们帮忙分析下,这个样子的修法还有那里没做对的吗?现在不求赚钱了,只希望弄懂这个样子的改法,哪里还有什么不对的吗?
最后附上蒸发器板子的图片。
再次拜请各位大师们的指点!!!
image.jpg
发表于 2017-8-13 14:43:08 | 显示全部楼层
你可以测测毛细管的压力R134的压力在10-12公斤方法是在过滤器上焊一待测毛细管长一点在2米-3米工艺口全打开开机看压力高了剪短毛细管一段低了加长直到压力稳定在10-12公斤
发表于 2017-8-13 14:44:10 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
为什么不在原机铝皮上直接盘满管子,这种成品蒸发器恐怕蒸发面积不够大
发表于 2017-8-13 14:45:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-8-13 16:42 编辑

其实压缩机不用换
你的管盘的少
 楼主| 发表于 2017-8-13 15:17:41 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-8-13 16:45 编辑
bw07 发表于 2017-8-13 14:44
为什么不在原机铝皮上直接盘满管子,这种成品蒸发器恐怕蒸发面积不够大


这个样子的板子有两块
原机的管子都没多少,就中间部分周围有管子,上下都没有,非常感谢你的指导
这个机子原机风扇也安的不合格,风扇安在箱式冷凝器外面,根本就抽不到冷凝器外部的风,最后也是移位置到箱式冷凝器内部去,
发表于 2017-8-13 16:58:25 | 显示全部楼层
zengwenjiadian 发表于 2017-8-13 15:17
这个样子的板子有两块
原机的管子都没多少,就中间部分周围有管子,上下都没有,非常感谢你的指导
这 ...


没事又找点东西出来折腾一番,修个冷藏柜,配个毛细管,凭着自己的经验,或者一直以来的依据,这应该也不是个问题了。又把毛细管的问题再次扯出来,说法将会出来一大片,形形色色,五花八门,它会动摇你已经成熟了的基础,还会惹出一些是非出来。
发表于 2017-8-13 17:23:04 | 显示全部楼层
为什么要换压缩机咧
既然原机是可以正常工作的
你只是换了蒸发器
为什么又是换压缩机又是加冷凝器
我修展示柜都是算算原机蒸发器长度
按原机长度盘管用原机毛细管
效果一直杠杠的
 楼主| 发表于 2017-8-13 18:08:33 来自手机 | 显示全部楼层
fly4717 发表于 2017-8-13 17:23
为什么要换压缩机咧
既然原机是可以正常工作的
你只是换了蒸发器

自己也不想啊,这是个展示柜,客户要求非要达到零下几度……
 楼主| 发表于 2017-8-13 18:10:02 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-8-13 16:58
没事又找点东西出来折腾一番,修个冷藏柜,配个毛细管,凭着自己的经验,或者一直以来的依据,这应该也 ...

谢谢荣老指点,这个展示柜,客户非要要求达到零下1-5度的要求,所以才会发生这些事情……
 楼主| 发表于 2017-8-13 18:12:00 来自手机 | 显示全部楼层
fly4717 发表于 2017-8-13 17:23
为什么要换压缩机咧
既然原机是可以正常工作的
你只是换了蒸发器

原机器蒸发器长度怎么算啊……
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-30 23:04 , Processed in 0.066788 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表