实在不明白 ,是空调真的有问题还是天气实在太热气温太高?

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2017-8-7 11:30:08 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
XIASANHONG 发表于 2017-8-7 11:07
空调应该是没有问题的,是外界的原因了,可以肯定

清洗一下外机和内机,再加点制冷剂看看吧!如果还是不行我也没办法,我是怕人家说自己技术不行修不好,如果都这样了还不行我只能说我无能为力我尽力了。机主不相信就叫售后的看看吧!
发表于 2017-8-7 11:31:37 | 显示全部楼层
摸内机蒸发器着露情况,上中下着露均匀为佳
发表于 2017-8-7 11:53:37 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
逝水无痕2012 发表于 2017-8-7 10:12
谢谢,现在纠结是不知道补加制冷剂还是重新抽空加过。补加的话,压力加到多少?凭感觉的话真的拿捏不准, ...

楼主不是有温度计嘛,测内外机回风口温度是关键,出风口温度最后再测,同时还有两关键点温度:两通截止阀细管和三通截止阀粗管处。这样说吧,如果室外机回风口温度有40℃出,室内回风口温度有35℃,你加制冷剂至回气压力6
kg,等各参数都比较稳定时,这三通截止阀粗管处温度在14、5℃,这时可以认为制冷剂量较合适
 楼主| 发表于 2017-8-7 11:56:38 | 显示全部楼层
电器维修3305 发表于 2017-8-7 11:31
摸内机蒸发器着露情况,上中下着露均匀为佳

昨天开机时间可能短了点,好像就只有上边结露。
发表于 2017-8-7 12:08:15 来自手机 | 显示全部楼层
如果室内机回风口温度由35℃降低至31、2℃时,回气压力会稍降,三通截止阀处粗管温度应在10、11℃左右,就是说如果你测得回气压力是5kg时,三通阀处粗管温度应在5、6℃,这时制冷剂量为比较合适,当然这个是在标准空调工况下说的。
发表于 2017-8-7 12:09:20 | 显示全部楼层
我想一天挨晒,本来室温高是主要原因。
发表于 2017-8-7 12:12:47 来自手机 | 显示全部楼层
当你测得三通阀处粗管温度和回气压力所对应饱和制冷剂温度基本相等时蒸发器温度一定是比较均匀的
发表于 2017-8-7 12:15:28 来自手机 | 显示全部楼层
高能效定频机,设计回气压力0.55Mpa即一般说5.5个压力。不像老款普通能效回气5个压。
发表于 2017-8-7 12:16:50 | 显示全部楼层
机器确实是正常的,天气太热了...........
发表于 2017-8-7 12:19:52 | 显示全部楼层
细管子比粗管子凉,那是略微欠一口氟......
如果说是这样那样的毛病,那可要......
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-25 14:48 , Processed in 0.056561 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表