实在不明白 ,是空调真的有问题还是天气实在太热气温太高?

  [复制链接]
发表于 2017-8-7 22:29:30 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
逝水无痕2012 发表于 2017-8-7 14:54
周版主您好,现在在现场直播,清洗内外机开机18分钟左右压力稳定在5公斤左右,然后手摸粗细管,细管比初 ...

恭喜,估计我不用往下看帖子了。这应该就正常了
 楼主| 发表于 2017-8-7 22:33:57 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2017-8-7 21:17
请楼主明天跟踪回访用户,看今晚使用效果如何?

高兴的太早了,估计效果只会比之前好一点,机主今晚七点四十分左右试机,室内温度32度,开机差不多到十点钟,温度只下降了3度。机主说手摸墙壁都还是热的,我估计是到了这台机子的制冷极限了。哎,明天早上再问问吧。。。
 楼主| 发表于 2017-8-7 22:34:42 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
小东维修34 发表于 2017-8-7 22:29
恭喜,估计我不用往下看帖子了。这应该就正常了

估计高兴的太早了,今晚机主开了2个多小时,温度才下降了3度,手摸墙壁还是热的,估计是到了该机的制冷极限了,明天再问问吧。
发表于 2017-8-7 22:54:46 | 显示全部楼层
逝水无痕2012 发表于 2017-8-7 22:34
估计高兴的太早了,今晚机主开了2个多小时,温度才下降了3度,手摸墙壁还是热的,估计是到了该机的制冷极 ...

给用户换一个外机启动电容,那东西别用表测,就是直接换同容量
发表于 2017-8-7 23:25:01 | 显示全部楼层
逝水无痕2012 发表于 2017-8-7 15:20
也是悦风26冷暖机吗?

都有!该检查的都检查了!
发表于 2017-8-8 00:02:17 来自手机 | 显示全部楼层
呵呵  不容易啊!有没有类似传感器一类的检测工具,这样外机的压缩机风扇会不会有偷停的现象就可以看到清清楚楚了
发表于 2017-8-8 07:47:37 来自手机 | 显示全部楼层
温差又12度,直接说空调正常,你测量再多的数据也是浪费时间,外部找原因吧
发表于 2017-8-8 08:40:29 | 显示全部楼层
看帖为学习 回帖是美德
 楼主| 发表于 2017-8-8 09:08:24 | 显示全部楼层
传说中的小米哥 发表于 2017-8-8 07:47
温差又12度,直接说空调正常,你测量再多的数据也是浪费时间,外部找原因吧

我昨天下午第二次去,将内外机清洗一遍,然后将压力从5公斤加到6公斤左右,开始是细管比粗管凉,加到一样凉,十多分钟后,粗管比细管凉,然后测量风口温度16度左右,与室温相差15度以上还有下降的趋势。
机主昨晚7点40分左右开机,一直开到今天早上,机主说温度可以达到24度,但是都是差不多天亮了才凉下来。。。
 楼主| 发表于 2017-8-8 09:14:42 | 显示全部楼层
小东维修34 发表于 2017-8-7 22:54
给用户换一个外机启动电容,那东西别用表测,就是直接换同容量

谢谢,我用电容表测量是正常的,没有代换。昨天去将压力加到6公斤,内机出风口温差差不多15度了。比如室温32度,出风口温度16度。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-25 14:48 , Processed in 0.057031 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表