实在不明白 ,是空调真的有问题还是天气实在太热气温太高?

  [复制链接]
发表于 2017-8-6 19:47:14 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
逝水无痕2012 发表于 2017-8-6 19:10
也就是普通的温度计,精创的25块一个。。

在哪买?谢谢你
发表于 2017-8-6 19:56:21 | 显示全部楼层
3.25a是小一匹吧!
发表于 2017-8-6 20:09:14 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
部一口氟效果会改善。现在室内换热器结露不满
发表于 2017-8-6 20:12:10 | 显示全部楼层
补点雪种吧.这天气太热了压力也会随着增加.压力只是一个参考值.主要看电流.3.25确实是小了.
发表于 2017-8-6 21:03:46 | 显示全部楼层
楼主的温度计不错,同时测量两个地方的温度?
发表于 2017-8-6 21:26:39 来自手机 | 显示全部楼层
假如没有维修过。建议加口氟利昂试试
 楼主| 发表于 2017-8-6 22:44:51 来自手机 | 显示全部楼层
北京师傅 发表于 2017-8-6 19:18
看房子像是自家建的,这种一般楼层都比较高,没有墙体保温,再遇上桑拿天,加上太阳晒。显的空调配置偏小了 ...

房子自建的二层楼,面积十多个平方而已,就这两年这样,可能是这两年天气实在太热了吧!
发表于 2017-8-6 22:47:06 | 显示全部楼层
天太热了,,墙都是热的,,,一匹的机器还想效果好?
 楼主| 发表于 2017-8-6 22:47:37 来自手机 | 显示全部楼层
ww5063128 发表于 2017-8-6 19:23
判断此旧空调基本正常,效率有些偏低,主要还是室外温度太高造成的。
只能维护现状,修理也不会重大起色的 ...

室外阳台主机温度保守估计应该有40度,220V乘以电流是压缩机的功率,你看看铭牌上面写的制冷功率就知道了,铭牌写的是功率不是制冷量
 楼主| 发表于 2017-8-6 22:49:30 来自手机 | 显示全部楼层
林智勇 发表于 2017-8-6 19:38
如果不差钱就抽空换雪种!把整机清洗干净。内机风量搞到最大!

这样折腾估计机主不会修的了,机主都想换新机了。另外内外机都比较干净不怎么脏