5p海尔定频排气温度过高保护,请各位帮忙。4

[复制链接]
发表于 2017-8-2 08:13:56 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
储液罐真没维修过!因为泄露换过!回气4.5差三公斤,压缩机回管1.5公斤啊!这个压力你如何测得?1.5公斤回压肯定不正常!
发表于 2017-8-2 09:05:57 | 显示全部楼层
汽分的温度要接近吸气温度。。。。。。
发表于 2017-8-2 09:08:24 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
上个师傅短路压机排气温度开关后压机长时间过载,烧坏压机。
这种丢脸的事怎么这么多?
压缩机不过流,高压保护,考虑系统不畅。
发表于 2017-8-2 11:33:49 | 显示全部楼层
这两张图片是奥克斯5P天花机的图片,它也是报排气温度过高,是否可以说储液罐堵了
微信图片_20170802092839.jpg
微信图片_20170802092850.jpg
发表于 2017-8-2 12:11:03 来自手机 | 显示全部楼层
szf086945 发表于 2017-8-2 11:33
这两张图片是奥克斯5P天花机的图片,它也是报排气温度过高,是否可以说储液罐堵了

可能却一点氟!
发表于 2017-8-2 14:22:06 | 显示全部楼层
这个不一定。。。。是刚开机拍的吗?
发表于 2017-8-2 14:53:37 | 显示全部楼层
大阀处工艺口压力已经0.5-0.6MP,而压缩机回气管压力只有0.2-0.3MP,说明大阀没有全开或内部不畅,储液桶堵的话会结霜。
发表于 2017-8-2 15:40:59 | 显示全部楼层
期待解决方案。
 楼主| 发表于 2017-8-2 15:48:12 来自手机 | 显示全部楼层
卧薪尝胆 发表于 2017-8-2 08:13
储液罐真没维修过!因为泄露换过!回气4.5差三公斤,压缩机回管1.5公斤啊!这个压力你如何测得?1.5公斤回 ...

压机吸气有工艺孔,回气管三通阀有工艺孔,用压力表测。
发表于 2017-8-2 15:59:34 | 显示全部楼层
这个我前几天遇到,也是高温保护,现在不要看压力,看电流就知道氟够不,抽空定量加,一目了然