5p海尔定频排气温度过高保护,请各位帮忙。4

[复制链接]
发表于 2017-8-1 20:04:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 ctxnuoya 于 2017-8-1 20:09 编辑

空调情况如下:
海尔机房用5P定频机(R22)。三年前安装。今年夏天频繁出现压机排气温度过高。上个师傅短路压机排气温度开关后压机长时间过载,烧坏压机。我接手维修后首先测试压机,接线柱电阻两两测量很大,判断压机坏。更换压机,焊接,抽空,加氟。开机5分钟后依然排气温度过高保护。热成像仪测排气130°C。断空开,用凉水抹布给压机降温。再次试机故障依旧。然后清洗室外机冷凝器(确定透亮干净了)。再次通电试机,5分钟后依然排气温度过高保护。这个机器的高压保护,低压保护,排气管温保护是串联的,有一个动作了就开路,室内机就关室外机并报警。机器内部压机排气管与吸气管都有工艺阀门,由于排气温度太高,怕烫坏了加氟管,所以高压测得仓促就马上拿下来了。压机排气高压有1.5MPA,压机吸气压力有0.2-0.3MPA。室外机回气管处工艺口运行压力有0.5-0.6MPA。整机静态平衡压力有0.9-1.0MPA。名牌额定电流是9.3A,我实测电流是9.0A。现在怀疑储液罐有堵的地方,因为室外机回气管工艺口比压机回气管工艺口压力高0.3MPA。
请问各位前辈:
1、        压机回气管压力多大比较合适。
2、        压机回气管压力低会造成压机排气温度高么?
3、        储液罐进气与出气管压差0.3MPA正常么?
360截图20170801200325108.jpg
图中,小圆圈是外机内部的工艺口及排气温度开关所在位置。大圈是隔板后面的储液罐(气液分离)。
发表于 2017-8-1 20:22:21 来自手机 | 显示全部楼层
烫手山芋啊!
发表于 2017-8-1 20:27:04 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
看看储液器的结露情况,你可能就发现问题了
发表于 2017-8-1 20:28:58 | 显示全部楼层
更换毛细管,检查连接管有扁的没
发表于 2017-8-1 20:30:32 | 显示全部楼层
期待结果出来 哪里堵住就会在后面有结露表现 楼主你看一下
 楼主| 发表于 2017-8-1 20:34:12 来自手机 | 显示全部楼层
百姓一游客 发表于 2017-8-1 20:27
看看储液器的结露情况,你可能就发现问题了

储液罐45度。温度均匀。
发表于 2017-8-1 20:35:04 | 显示全部楼层
以前遇到过这种情况,无解。我也不知道什么原因
 楼主| 发表于 2017-8-1 20:57:41 | 显示全部楼层
刘茂林 发表于 2017-8-1 20:28
更换毛细管,检查连接管有扁的没

毛细管应该在室内机。
发表于 2017-8-1 20:59:28 | 显示全部楼层
期待结果出来
发表于 2017-8-1 21:12:53 | 显示全部楼层
期待你结果,希望你能够把结果分享给大家,谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-11-27 17:21 , Processed in 0.067343 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表