医院手术室空调系统求助

[复制链接]
发表于 2017-8-5 23:59:02 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
西门子S7-200你想知道什么,看看编的程序就知道了
发表于 2017-8-20 22:38:10 | 显示全部楼层
我也是做医院的..配药室的空调内机控制箱也是和你这个一样...(不过我那是天加我外机).和你报同样的故障.我是24v变压器坏了.直接短接就可以开了.l1交流变直流l2短接到l3.
发表于 2017-9-19 20:10:32 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
专业手术室空调厂家,空调与情报面板联动,
发表于 2017-9-20 00:21:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-9-26 15:23:32 | 显示全部楼层
堵哦!!怎么会结冰呢!楼主你自己想想,除非冷冻能温度下去!