电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 7224|回复: 24

医院手术室空调系统求助

[复制链接]
发表于 2017-7-30 22:59:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请教各位大神!今天修一医院手术室5匹风管空调系统,开始故障为外机启动20秒左右就过流保护,内机启动,但没有风吹出来。因为空调启动时间短,根本没办法测工作压力,所以抱着试试看的态度将氟放掉了一些,放掉后外机正常起动,但吸气压力3Kg,压缩机和回气管结冰,因为开始已经看了内机启动但没风吹出,所以认为风机反转,于是调将风机线调换,出风口出风正常,再看外机,压缩机和回气管上的冰也化了,于是装机盖,在装机盖时外机突然停掉,再看控制系统显示压缩机故障,测量压缩机三相绕组均为3.4,对地也是无穷大。因该系统是PLC控制,想对系统进行复位,根本不知如何下手,所以来请教各位大神,这种系统报故障后如何复位。具体请看图。操作面板是西门子TD400C,PLC是西门子S7-200cn。
wx_camera_1501421410543.jpg
 楼主| 发表于 2017-7-30 23:01:14 来自手机 | 显示全部楼层
再说明一下,压缩机和回气管上的冰化了以后,回气温度也上升为5Kg。
 楼主| 发表于 2017-7-30 23:02:04 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
不是回气温度,是回气压力也上升到了5Kg。
发表于 2017-7-30 23:23:34 | 显示全部楼层
我认为风机不会自己反转....
 楼主| 发表于 2017-7-30 23:41:08 来自手机 | 显示全部楼层
l3387555 发表于 2017-7-30 23:23
我认为风机不会自己反转....

我也奇怪,但确实是风机反转,调换线后就有风吹出来,而且压力都正常了。
 楼主| 发表于 2017-7-30 23:43:48 来自手机 | 显示全部楼层
如果明天没办法搞定就将外机改为不受PLC控制。
发表于 2017-7-31 00:41:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 870471450 于 2017-7-31 02:27 编辑

把电源重新断电或者断PLC电源,看看报警输出是什么.也可以用电脑l连接simatics7-200PLC监控一下到那一步保护动作......
 楼主| 发表于 2017-7-31 06:32:41 来自手机 | 显示全部楼层
870471450 发表于 2017-7-31 00:41
把电源重新断电或者断PLC电源,看看报警输出是什么.也可以用电脑l连接simatics7-200PLC监控一下到那一步保 ...

总电和PLC电源断了好几次,输出故障不变,因本人对PLC不懂,所以也无从下手。看来还得开始学习了。
发表于 2017-7-31 06:44:16 来自手机 | 显示全部楼层
直接把热继电器复位就好了
发表于 2017-7-31 06:46:00 来自手机 | 显示全部楼层
既然内风机无故反转,是否空调本来就没有坏而是有人修电路改变了三相电的相序。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-26 07:22 , Processed in 0.062980 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表