事先申明:坛中大伽,维修高手前辈,本人初涉制冷,学浅识薄,无师指点,走了很多弯路,今发此文,不当之处,敬请批评!
两月前买了套制冷修理工具,到废品收购站找废旧冰箱冰柜,但价格太大从亲戚处要来“兵贵神速”BCD-198AZ冰柜来练手。
打开塑料盖板,发现压缩机工艺管封口处断裂(可能当时封口时太过用力,时间长因搬动受力震断),制冷剂跑光,心想只要抽空打压添加制冷剂不就解决了吗?心中窃喜,可事情比我想象的要复杂的多。淘来R600a,抽空打压却发现抽空后压力总是回升,打压后压力在不断下降,说明管道有漏。割开排气管干燥器打压,高压管道不漏,割开回气管,堵住毛细管,打压低压管,压力不断下降。说明低压管道内漏,只有拆内胆换管子了,这可是一个练手机会。于是制作了开背工具拆内胆。取内胆得先拆解门框,开始用木条,但木条边都卷了还不见门框松动,便用更硬的砖刀侍候,三下两下就能抖动取下。开始撬内胆,但由于缺乏经验,不知从冷藏开拆还是从冷冻开拆。我就先从冷冻开拆,结果没发现铝管有漏点,白忙活半晚上,看来漏点应该在冷藏无疑了。因拆冷冻室铝皮撕裂了几处,对冷藏就更小心,把上部铲开后,拆下管子才发现漏点在毛细管接口处,有水有铜绿,拆除后用8mm铜铝管盘管,仍用原毛细管(约3.5m),复原内胆,抽空打压,高低管保压24小时,压力始终没变化,说明管道修复。加氟开机,结果不见动静,加大雪种也不见霜不见冰,哪里又了出问题了?压缩机运转发热严重。停机,割断回气管,排气管,开机,检查吸排气管,吸气有力,排气微弱,压机废了!呵呵,又淘了个万胜QD65Y装上,加注雪种,能制冷了,却制到-23℃以下回气都结霜结冰不管哪个档都不停机,又啥回事?温控器?肯定温控器!又花了几天淘回温控器装上,加氟刚微结露,冷藏室温度到2℃左右,随便调档能开停机,基本符合制冷要求,修理告一段落。小结如下:
(1)工欲善其事必先利其器。想搞修理,做准备十分重要:学习,不断学习;添置必要得当的工具,不要心疼。
(2)这机子真真是疾病一身,故障大全。表面看只是工艺管断,其实有管道内漏、压缩机坏、温控器坏、运转指示灯坏。
(3)初学者对焊接,在没师傅教的情况下,要多上网学习,找些焊接视频看。我就看了大师发的10多岁少年铜铝焊接视频,现在基本学会了铜铜焊接、铜铝焊接、铜铁焊接。
(4)加制冷剂是个技巧活、经验活,得有耐心、细心,以新手来说,最好添置个定量电子称,使加注更准确,否则总是在露-水-霜之间纠缠,很难加准雪种。
(5)仔细检查, 不要乱动手,管道、内胆要贴紧。
|
-
BCD-198AZ冰柜,制冷剂R600A37克
-
坏压机,初检时,工艺管断裂,后来才发现排气无力
-
用砖刀抖开门框快
-
冷冻室铝皮,下脚有部分撕裂,其实漏点不在冷冻,但也学一次盘管
-
第一次盘管,因四角突出,导致内胆安装有些变形,难以贴紧
-
这是铜铝焊接还算可以吧
-
加压
-
更换压缩机后加氟回气管已结露
-
损坏的温控器,故障不能停机
-
冷藏室温度
-
冷冻室温度,停机后3-4分钟测得,室外温度近37\8度
|