楼主: 我只来看看

中央空调内机铜管40米长保压每4天跌了0.2mpa这算保压合格吗

[复制链接]
发表于 2017-8-24 14:27:44 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
可以打20个压力的
发表于 2017-8-24 19:05:04 | 显示全部楼层
不行  喇叭裤   压力表..焊点
发表于 2017-8-27 01:58:51 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
  弹一弹表  看压力是否回升  没回就是微漏    表泡水3分钟以上观察    没漏就是内机喇叭口了   焊点不用考虑
发表于 2018-3-19 01:02:48 | 显示全部楼层
看看表头那块 喇叭口和分歧管焊接的地方是不是漏 可以直接倒上洗洁精看看有没有气泡就知道了 多观察一会
发表于 2018-3-19 10:25:08 | 显示全部楼层
雅鲁江 发表于 2017-7-27 13:56
这跟环境温度也有关系,早上保中午看压力会爬升

非常赞同....
发表于 2018-3-19 12:46:07 | 显示全部楼层
环境温度有没有下降???  温度正常的话那就是漏
发表于 2018-3-19 13:16:28 来自手机 | 显示全部楼层
应该一点也不少!是否用氮气打'
发表于 2018-3-19 15:14:26 来自手机 | 显示全部楼层
压力只随气温变化,刚加入的时间还有可能升,因为环境温度高,以后气温变化不大都不会变,继续检漏吧
发表于 2018-3-19 16:47:46 | 显示全部楼层
微漏,慢慢查。
发表于 2018-3-19 16:52:33 | 显示全部楼层
这个压力和环境温度也有影响的