查看: 3152|回复: 14

228L展示柜盘管后不够冷,各位师傅来看看

[复制链接]
发表于 2017-7-27 10:15:58 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
8mm铜管22圈,宽43cm,毛细管1.5米,降温慢,最低温度才8度左右,外面温度36度
IMG_20170727_101151.jpg
发表于 2017-7-27 10:19:07 | 显示全部楼层
加注量还不到位吧
发表于 2017-7-27 10:26:44 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
盘下面不多见
 楼主| 发表于 2017-7-27 10:27:35 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-7-27 10:19
加注量还不到位吧。

加多了反而觉得效果更不好了。图片上上面结霜是停机一段时间后刚开机
发表于 2017-7-27 10:40:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-7-27 10:46:50 | 显示全部楼层
毛细管规格   内径、外径?是多少
发表于 2017-7-27 11:00:26 | 显示全部楼层
管子盘的有点少,毛细管选用不当,这种展示柜我一般盘管11米左右,内径0.7mm毛细管用两米。
发表于 2017-7-27 11:11:30 | 显示全部楼层
对,毛细管,,,
 楼主| 发表于 2017-7-27 11:16:55 来自手机 | 显示全部楼层
国强电修部 发表于 2017-7-27 11:00
管子盘的有点少,毛细管选用不当,这种展示柜我一般盘管11米左右,内径0.7mm毛细管用两米。

刚开始用的2米毛细管。内径估计是0.8mm的,后来效果不好就剪了一部分
发表于 2017-7-27 11:19:20 | 显示全部楼层
制冷剂不够,或者管路太多。

评分

参与人数 1威望 -2 收起 理由
国强电修部 -2 管路太多,纯属胡/说/八/道!