发表于 2017-7-27 13:39:38 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这个柜的制冷剂量肯定超不过两瓶,估计是压缩机性能不行了!
 楼主| 发表于 2017-7-27 18:01:04 来自手机 | 显示全部楼层
龙行灬天下 发表于 2017-7-27 13:39
这个柜的制冷剂量肯定超不过两瓶,估计是压缩机性能不行了!

压缩性能差的表现应该低压侧压力高
 楼主| 发表于 2017-7-28 12:06:12 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
不知是不是买到假制冷剂,我乱搞了,把制冷剂放了加r22,现在能停机了,时间还是很久才能停!
发表于 2017-7-28 12:19:57 | 显示全部楼层
初学者222 发表于 2017-7-27 07:08
制冷店买的,平时都是去那里买。
加完三瓶,压力才达到0.33mpa,后来混加一点r22才到0.4mpa

你这是当空调修的吗?哪有那么高压力?
 楼主| 发表于 2017-7-28 12:58:27 来自手机 | 显示全部楼层
国强电修部 发表于 2017-7-28 12:19
你这是当空调修的吗?哪有那么高压力?

金城风冷式展示柜3-12度,r404的制冷剂,量过好多台都是0.4mpa,修过r404系统的冷藏库低压0.36mpa。这个应该是没错的,充注量也没错,打电话给售后了,还拆开了查看管路,没问题,售后建议解决散热问题,还真不知什么整,冷凝器干净风扇大风,环境温度稳定在28度。
发表于 2017-7-28 14:43:51 | 显示全部楼层
有换过滤器吗?我上次修一台,加雪种,过滤器很烫,后来换过滤器,锯开过滤器,有很多黑色粉末,换了过滤器加氟,过滤器温度就好了,我这台是加134的,加了3罐左右,好像是1个压左右,我买的便宜的雪种,7元1罐,有14元1罐的
 楼主| 发表于 2017-7-28 19:24:43 来自手机 | 显示全部楼层
qiuye12345 发表于 2017-7-28 14:43
有换过滤器吗?我上次修一台,加雪种,过滤器很烫,后来换过滤器,锯开过滤器,有很多黑色粉末,换了过滤器 ...

没换过滤器,因为压缩机有异响,总是想压缩机有问题,刚好有个网友是做金城售后的,他认为回气管森冷就可以证明压缩机还有制冷能力不用更换,在没办法解决散热后他叫我换制冷剂,加r22,因为22的运行温度比404要低,现在吹出来的风完全正常,也能降到温度停机。就是停不了多久,运行七八分钟停机三分钟。现在这样应该算全完成了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-28 16:25 , Processed in 0.049963 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表