室温36度只能降到32度

[复制链接]
发表于 2017-7-27 21:36:49 | 显示全部楼层
压缩机电容和外风机电容检查一下,外机停机了,热保护
发表于 2017-7-27 21:51:20 | 显示全部楼层
这问题最好找个大师详细检查一下。
发表于 2017-7-27 22:27:13 来自手机 | 显示全部楼层
这机器正常
发表于 2017-7-27 22:34:35 来自手机 | 显示全部楼层
缺制冷济,粗管不结露
发表于 2017-7-27 22:34:48 来自手机 | 显示全部楼层
whyukai 发表于 2017-7-26 12:13
这个只能怪天气了,太热了啊

综合你所述,感觉是压缩机热保护了,也就是说压缩机开段时间就热保护了,所以内机出的风就像风扇风。还有一个就是压缩机有轻微卡机或启动难等故障引起,这个要综电压、电流、压力等检测数据才能判断故障部位,沒有一定经验是不行的,所以如果你不是专业师傅,建仪还是找个专业师傅来,否则可能越搞越糟。
发表于 2017-7-28 08:51:10 | 显示全部楼层
jscsgx 发表于 2017-7-27 21:04
出风口发现只有右边一半出冷风,左边没什么冷风

这样看来,应该要加氟了。
 楼主| 发表于 2017-7-28 09:17:30 来自手机 | 显示全部楼层
大佬文 发表于 2017-7-28 08:51
这样看来,应该要加氟了。

这破空调折腾死我了,因为实在太破旧了,大概05年买的,外机顶盖二边边缘拧螺丝那部分都快锈掉了,接线盖板已经烂的一碰就碎了,铁支架也锈的不象样了,刚才清洗了下外机
TMPDOODLE1501204568784.jpg
TMPDOODLE1501204586660.jpg
TMPDOODLE1501204607641.jpg
 楼主| 发表于 2017-7-28 09:24:51 来自手机 | 显示全部楼层
大佬文 发表于 2017-7-28 08:51
这样看来,应该要加氟了。

再问下外机接线盖烂掉了,能否可以用塑料板什么的代替,只要不淋雨进去就可以了?
 楼主| 发表于 2017-7-28 14:36:24 来自手机 | 显示全部楼层
yaqingld 发表于 2017-7-27 16:47
30多度不正常,首先你要确定只能降到30来度,然后你把温度调到最低随时注意观察确定下内机冷气会不会一直都 ...

只能降到32度左右
 楼主| 发表于 2017-7-28 18:24:45 来自手机 | 显示全部楼层
把压缩机和风扇电容换了,氟利昂只有3了加到5,出风口降到16度,正常了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-30 01:41 , Processed in 0.081025 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表