电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 6202|回复: 11

冰柜回气管一会结霜一会化霜是什么原因

[复制链接]
发表于 2017-7-18 21:43:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
求救,求救 前天修一台冰洁500L冰柜毛细管进蒸发器接口漏了,焊好。由于天气潮湿没用空气打压,就用22顶了一下压力1.0保压一下午没漏,抽空2小时,加气。今天试机3小时温度拉倒—13.8°,试机5小时后发现温度没降回气管一会结霜一会化霜。这是咋回事啊~百度了一圈没找到答案,问问同行有2个说堵的4个说没事的。不知道咋办了!!
 楼主| 发表于 2017-7-18 22:08:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-7-19 10:01 编辑

要不少数服从多数?先试机一天看看效果?
但是某位先哲不是说过 真理只掌握在少数人收中
发表于 2017-7-18 22:35:00 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2017-7-18 22:38:16 | 显示全部楼层

加多了?明天先放点多观察压力电流
发表于 2017-7-19 06:44:08 来自手机 | 显示全部楼层
系统有地方堵了,最好先把过滤器换掉看一下。
发表于 2017-7-19 07:16:51 | 显示全部楼层
冰堵了.重新操作.抽空要仔细.
发表于 2017-7-19 10:04:07 | 显示全部楼层
zhang13052 发表于 2017-7-18 22:08
要不少数服从多数?先试机一天看看效果?
但是某位先哲不是说过 真理只掌握在少数人收中

肯定略多了一点,放掉一点即可。
发表于 2017-7-19 18:33:22 来自手机 | 显示全部楼层
你是氟加多了,又有冰堵,放一点会堵的更重,干脆换氟。
 楼主| 发表于 2017-7-19 23:21:33 | 显示全部楼层
顺财家电修理 发表于 2017-7-19 18:33
你是氟加多了,又有冰堵,放一点会堵的更重,干脆换氟。

今天换了过滤器 重新抽真空  拿焊枪烤了压缩机 冷凝器 拿电吹风烤了冰柜内胆 。加气到额定电流 回气管微凉。但是温度就是降不先来!!!
发表于 2017-7-20 00:10:01 | 显示全部楼层
我判断冰堵的办法是看表,负压突然下降,高压突然升高,然后拔掉电源,两分钟负压表指针没动就是冰堵了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-28 22:55 , Processed in 0.060494 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表