冰柜盘管制冷效果差

[复制链接]
发表于 2017-7-12 09:11:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
近期修一台冰柜,盘管十二圈,毛细管用了2.4米,压缩机上没有铭牌也没有什么标记我用了600的药水不知道有没有太大的关系,表为负压,回气管很冰,有水珠滴下,制冷效果不好,放两壶水一个晚上只结了上面一层冰,瓶装水全冻,请大师指教。看下图
IMG_20170712_080511.jpg
IMG_20170712_080521.jpg
IMG_20170712_080543.jpg
IMG_20170712_080610.jpg
IMG_20170712_080621.jpg
发表于 2017-7-12 09:17:55 | 显示全部楼层
这老压机,得好好看看是用什么冷媒的
发表于 2017-7-12 09:52:23 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这压缩机肯定是用的12
发表于 2017-7-12 10:03:41 | 显示全部楼层
松下压机r12。
发表于 2017-7-12 10:13:55 | 显示全部楼层
放了600 加134
发表于 2017-7-12 10:26:48 | 显示全部楼层
制冷剂用错了。原理用R12的压缩机你改用600效果肯定差,这两种制冷剂的性质差别很大的。
发表于 2017-7-12 10:40:01 | 显示全部楼层
看这压机结构感觉应该用134的
发表于 2017-7-12 10:42:50 | 显示全部楼层
我觉得还是加134比较靠谱。
发表于 2017-7-12 11:11:35 | 显示全部楼层
冷凝器用风扇吹的多半是R12和R134的压缩机。
 楼主| 发表于 2017-7-12 17:11:08 来自手机 | 显示全部楼层
加了12的制冷剂还不如600