氮气查漏

[复制链接]
发表于 2017-7-8 23:07:37 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2017-7-8 04:02
压缩机和阀门的结构你和你的“师傅”应该再去复习一下就不会这么说了!压缩机在停机状态下,吸气气阀( ...

荣昌老师,关于压缩机的阀门结构,我是这样理解的,就以吸气阀来说吧,当把阀杆逆时针旋到底的时候,也就是压缩机正常工作的时候,旁通口和系统是不通的,当把阀杆顺时针旋到底的时候,旁通口是和蒸发器后面的管道是通的,和压缩机是不通的,当阀杆处于中间位置的时候,吸气阀的三个通道都是连通的。
另外关于压缩机的阀片和阀座(我们叫阀板总成)我是把它们当成是两个单向阀来理解的,当压缩机吸气的时候,低压阀片打开,吸气腔和活塞腔是相通的,因为活塞腔的压力比吸气腔的压力低,当排气的时候,低压阀因为压力的作用处于关闭状态,但活塞腔的压力因为活塞向上移动,使活塞腔的压力升高,当压力升高到比 高压压力加上高压阀片的开启压力之和 还大的时候高压阀片打开,压缩机开始排气。。不知道我理解的对不对,如果有不对的地方希望您能指出。。
那我们还接上讨论上面的问题,当系统抽真空过后,洗管之后,您上面说是要“顺时针关闭吸气阀”,那吸气阀是要顺时针关到底吗?如果是顺时针关到底那液体不是就加到膨胀阀之后(关于膨胀阀,我不知道如果 反向供液它是不是会导通)吸气阀之前的管道里了,那开机的时候不还是会有大量液体直接吸到压缩机里?
另外还有一个问题,就是关于膨胀阀反向能不能导通的问题,我前几天看到一个厂家做的冷暖两用的冷水机,它在两个换热器之间就只有一个电磁阀,一个膨胀阀(膨胀阀的平衡管在压缩机的吸气管上接着,感温包也在压缩机的吸气管上绑着),当时我就在想,膨胀阀反向有节流作用吗?电磁阀在制热的时候能关闭供液吗?问了好几个师傅没人理我,还是就有可以双向节流的膨胀阀?但我看机组上装的那个膨胀阀的一端写着IN,说明它也是有方向的。后来出去之后才想起来要拍张照片的,可回来的时候那机台机组都已经发走了。
望荣昌老师解惑,谢谢了。
发表于 2017-7-13 21:49:13 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-7-8 04:02
压缩机和阀门的结构你和你的“师傅”应该再去复习一下就不会这么说了!压缩机在停机状态下,吸气气阀( ...

荣昌老师,刚才在别的贴子里看到您这几天外出了,然后我上面的问题,能帮我看下吗?谢谢了
发表于 2017-7-14 07:21:01 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-7-14 07:23 编辑
say25205 发表于 2017-7-8 23:07
荣昌老师,关于压缩机的阀门结构,我是这样理解的,就以吸气阀来说吧,当把阀杆逆时针旋到底的时候,也就 ...


你对压缩机的多用式截止阀的结构解析基本是对的,只是最后的“只要把阀杆顺时针旋动后即可使三个通道都连通起来”,无需处“中间位置”。
对往复式压缩机工作原理的理解基本也是对的,稍作调整就更明朗了。当压缩机处吸气状态时,气缸内的压力小于吸入气体的压力,吸气阀(片)打开,吸入气体通过吸气腔进入气缸,吸气过程完成;随着活塞逐渐上升,汽缸内的压力也随之升高,当压力高于吸入气体时,压力推动(顶)吸气阀片而随即关闭吸气通道(吸气腔);活塞继续上升,缸内压力继续升高;当活塞上升至上限(活塞余隙)时,缸内气体的压力达到和超过排气阀(片)的弹簧压力时,压缩过程完成;当缸内气体的压力达到和超过排气阀(片)的弹簧压力后,压缩气体的压力顶开排气阀(片)进入排气腔,随即进入排气管,排出过程完成。压缩机的整个工作过程也都完成了,如此反复运动,从而达到气体压缩的循环目的。
“顺时针关闭吸气阀”,吸气阀是否关到底,这要根据自己的操作水准及压缩机的实际反应而定。如操作技术不够熟练,或者说实践经验还不够丰富;或者压缩机有液击的迹象了,吸气阀就要关到底了。此时加注的制冷剂只在低压侧,因为加液管只连接在吸气阀的旁通口上。开机后需要打开吸气阀时,应谨慎小心慢慢开启,避免积存在吸气管内的制冷剂液体瞬间流进压缩机内,这是操作工必须具备的基础常识。
膨胀阀是关闭不了介质的,也不能作反向“节流”。制热时,哪个电磁阀必须关闭,哪个电磁阀必须开启,这是根据运转的模式和系统工艺而调定和控制的。
发表于 2017-7-14 23:45:10 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-7-14 07:21
你对压缩机的多用式截止阀的结构解析基本是对的,只是最后的“只要把阀杆顺时针旋动后即可使三个通道都 ...

非常感谢荣昌老师在上面耐心的讲解,我现在明白您在前面说的关于真空后从低压旁通口加氟的整个一个操作过程了,谢谢荣昌老师。
然后,我上面提到的那台冷水机,我当时看了它的一个配置和管道连接,它的一个工作流程应该是:  
在制冷的时候,压缩机排气-油分-四通阀-冷凝器(制冷时的冷凝器)-电磁阀(正向流通)-膨胀阀(正向流通)-蒸发器(制冷时的蒸发器)-四通阀-压缩机吸气;   
在制热的时候,压缩机排气-油分-四通阀-冷凝器(制冷时的蒸发器)-膨胀阀(反向流通)-电磁阀(反向流通)-蒸发器(制冷时的冷凝器)-四通阀-压缩机吸气;
按它上面的工作流程,在制冷的时候,电磁阀可以控制供液,膨胀阀可以节流降压。那在制热的时候【液体先反向通过膨胀阀(没有反向节流作用),再反向通过电磁阀(电磁阀反向只要有压差,反向就是导通的)】系统还能正常工作吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-26 17:39 , Processed in 0.042720 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表