海信kFR-26W/11BP室外机不转

[复制链接]
发表于 2017-7-2 20:17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
昨天接修一台海信kFR-26W/11BP变频空调,制冷模式内机正常,外机不转,通电不开机时测外机220伏供电正常,测S与N接线柱有24伏,用遥控器开机运行灯不亮,外机无反应,测外机供电220伏正常,测S与N接线柱有反馈电压0~18伏间波动,外机电源板红灯常亮,功率板(小板)上红灯闪亮2下停一会再闪亮2下(来回循环),不知如何下手,求高人指点迷津,急啊,两天还未找到故障元件,用户催的急,求大家不吝赐教,万分感谢
 楼主| 发表于 2017-7-2 20:22:10 | 显示全部楼层
怀疑通讯线有问题重新接了一条,故障依旧
 楼主| 发表于 2017-7-2 20:27:55 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
外机主板通讯线路有一个R16(4.7K)电阻引脚锈蚀,换后还是原样
 楼主| 发表于 2017-7-2 20:31:34 | 显示全部楼层
另外此机遥控器没有 传感器 按键,无法操作故障代码
发表于 2017-7-2 20:35:58 | 显示全部楼层
外机模块坏了
 楼主| 发表于 2017-7-2 20:41:06 | 显示全部楼层
谢谢您,明天购一块板试试
 楼主| 发表于 2017-7-2 20:45:56 | 显示全部楼层
板号RZA-4-5174-297-XX-0,有300V
 楼主| 发表于 2017-7-2 20:50:54 | 显示全部楼层
单测量外机各探头阻值为36K,4.7K,4.7K
 楼主| 发表于 2017-7-2 21:22:48 | 显示全部楼层
S与N接线柱有反馈电压0~18伏间波动正常吗,应该是0-24伏之间跳变才正常吧
发表于 2017-7-2 21:53:11 来自手机 | 显示全部楼层
外机LED1 2  3灯什么情况,应该外机电源部分故障。