型号为RHXYQ12MY,运行一个多小时后跳J2,定频压缩机电流在7.5到8.5安培之间,先后从旁边正常机组上拆下主板,互感器,接触器,故障依旧,就剩下定频压缩机了,还有没有可能没有检查到的地方?
发表于 2017-6-28 22:16:23 | 显示全部楼层
如果制冷剂偏多也会报J2(启动电流过大)。之前有没有换过压缩机,做过系统添加过制冷剂之类?
 楼主| 发表于 2017-6-29 06:59:24 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
北方的雪人 发表于 2017-6-28 22:16
如果制冷剂偏多也会报J2(启动电流过大)。之前有没有换过压缩机,做过系统添加过制冷剂之类?

谢谢师兄,以前用的好好的,一直是我们在维保,没有加过制冷剂,就是跳过U4。
发表于 2017-8-27 20:37:02 | 显示全部楼层
李工,在杭州哪里上班,认识下我的QQ645613136.
 楼主| 发表于 2017-8-29 16:25:59 | 显示全部楼层
融霜 发表于 2017-8-27 20:37
李工,在杭州哪里上班,认识下我的QQ645613136.

我已加了,你通过下
发表于 2017-8-30 15:46:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 iongjiang 于 2017-8-30 15:48 编辑

如果经常跳J2,你要小心了,对应的定频压缩机会炸接触器,没有经验的话,卡上电流表观察时间长一点,会发现电流慢慢上升,直到跳故障停这台压缩机。一般来说换掉压缩机吧。
 楼主| 发表于 2017-9-2 07:32:32 | 显示全部楼层
iongjiang 发表于 2017-8-30 15:46
如果经常跳J2,你要小心了,对应的定频压缩机会炸接触器,没有经验的话,卡上电流表观察时间长一点,会发现 ...

谢谢师兄,。。
发表于 2020-1-16 19:31:20 来自手机 | 显示全部楼层
李师傅,你这个空调后面是哪里的原因?我现在也遇到了一台
 楼主| 发表于 2020-1-16 20:14:28 | 显示全部楼层
199213 发表于 2020-1-16 19:31
李师傅,你这个空调后面是哪里的原因?我现在也遇到了一台

定频压缩机坏了
发表于 2020-1-16 21:40:29 来自手机 | 显示全部楼层
现在我这台是有时开几天都不报故障,但是试运转到第七步就报J2了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-13 04:01 , Processed in 0.060943 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表