电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: houqianjin

5匹二手空调随意变径带来的后果!

[复制链接]
发表于 2017-6-28 15:12:54 | 显示全部楼层
你是不是把制冷剂充多了????????????
发表于 2017-6-28 15:19:24 来自手机 | 显示全部楼层
半毛钱关系没有!
发表于 2017-6-28 18:24:00 | 显示全部楼层
很明显不是管子变细所致,而是管子焊接处焊得堵了。
发表于 2017-6-28 19:32:42 | 显示全部楼层
如果仅仅是中介焊接了一段3P的回气管,排除没有焊堵,那结霜和这段细管没有关系的,就好比经常看不到12的管子,中间焊接了一段10个管子一样(自己也干过一两次),不能说对制冷没有影响,但是基本是察觉不出来的。
发表于 2017-6-28 21:37:28 | 显示全部楼层
不要说19变16了,你就是19变12管子也不会结霜,焊堵的可能性极大
发表于 2017-6-28 22:17:08 | 显示全部楼层
回气管关系不大吧。。。
发表于 2017-6-28 22:23:31 | 显示全部楼层
从新正确更换回气管就会好的
 楼主| 发表于 2017-6-28 22:25:54 来自手机 | 显示全部楼层
三匹回气管有握瘪部分,索性就把三匹管换成五匹的课,空调已经没事了,谢谢大家恢复
发表于 2017-6-28 22:31:15 | 显示全部楼层
应该是别的问题,跟接管没关系。
发表于 2017-6-28 22:39:47 | 显示全部楼层
我卖二手5匹机基本都是用16的管子,没见一个结霜的。现在格力R32的5匹机用16的管子多了去。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-8 20:27 , Processed in 0.062807 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表